Есть мачты освещения 35 м.
Установили прожектора ДнАТ филипс, внизу в щитах коммутационная аппаратура и дроселля, прожектора не зажглись (дросселя русские) сечение кабелей по проекту - достаточноре для длинны проводника. пришлось перенести дросселя на верх. Вопрос - это из-за дросселей (руских) или из-за длинны линии.??? |
|
|
11.2.2010, 11:37
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
Там высоковольтный импульс идёт от ИЗУ...и если длина превышает максимальную длину кабеля...на которую можно отнести лампу от ИЗУ...идёт потеря напряжения и межэлектродный промежуток в лампе невозможно пробить для зажигания лампы....вот и получается что ИЗУ в идеале должно быть возле лампы..