Daniil
сообщение 5.2.2010, 9:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17188



Есть мачты освещения 35 м.
Установили прожектора ДнАТ филипс, внизу в щитах коммутационная аппаратура и дроселля,
прожектора не зажглись (дросселя русские)
сечение кабелей по проекту - достаточноре для длинны проводника.
пришлось перенести дросселя на верх. Вопрос - это из-за дросселей (руских) или
из-за длинны линии.???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 11.2.2010, 16:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Возможно перенесли всё на верх не зря. ИЗУ выдаёт импульс определённой мощности и напряжения (в допусках сверху и снизу). Если дроссель будет разнесён от лампы (даже при ИЗУ рядом с лампой) - добавляется распределённая ёмкость проводников и импульс снижается и размазывается.
Конечно есть ИЗУ, способные работать на длинные проводники, но это, как правило, указано в тех. документах, такие ИЗУ более дорогие и крупнее.
Даже, если бы у вас и зажглась лампа, то оно могло во влажную погоду просто не справиться. А постоянная работа ИЗУ без включения лампы приводит его к скорому выходу из строя.

Сообщение отредактировал -Mike- - 11.2.2010, 16:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 4:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены