Есть мачты освещения 35 м.
Установили прожектора ДнАТ филипс, внизу в щитах коммутационная аппаратура и дроселля, прожектора не зажглись (дросселя русские) сечение кабелей по проекту - достаточноре для длинны проводника. пришлось перенести дросселя на верх. Вопрос - это из-за дросселей (руских) или из-за длинны линии.??? |
|
|
11.2.2010, 16:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Возможно перенесли всё на верх не зря. ИЗУ выдаёт импульс определённой мощности и напряжения (в допусках сверху и снизу). Если дроссель будет разнесён от лампы (даже при ИЗУ рядом с лампой) - добавляется распределённая ёмкость проводников и импульс снижается и размазывается.
Конечно есть ИЗУ, способные работать на длинные проводники, но это, как правило, указано в тех. документах, такие ИЗУ более дорогие и крупнее. Даже, если бы у вас и зажглась лампа, то оно могло во влажную погоду просто не справиться. А постоянная работа ИЗУ без включения лампы приводит его к скорому выходу из строя. Сообщение отредактировал -Mike- - 11.2.2010, 16:43 |
|
|