Индикаторные отвёртки

Гость_alf_*
сообщение 9.2.2005, 12:25
Сообщение #1





Гости






Вопрос такой: При ежегодной поверке электромонтажного инструмента в лаборатории не взяли пластмассовые индикаторные отвёртки, объяснив это тем, что у них порог зажигания ламп больше 50В. Это требование вступило в силу с 2005 года. Кто подскажет, в какой нормативной литературе указана эта цифра?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коот
сообщение 27.6.2006, 18:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(Art)
Не могу понять где же все таки есть прямое указание о том что нельзя пользоваться однопол. индикаторами? Единственное п.2.4.24 Инструкции по прим...  что они предназначены только для переменки!
Насчет контролек: кто их применяет "потенциальный самоубийца"! Не понимаю зачем самому себе создавать проблемы? За 9 лет работы в электроснабжении и наладке (0,4-110 кВ) НИ РАЗУ не было ситуации когда не смог бы определить напряжение одним из приборов: мультик, цешка или двухполюсн. индикатор.


Прямого указания нет, но вот что говорят ПОТ РМ (межотраслевые правила безопасности при эксплуатации эл. установок)
3.3.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.
Вообще , можно предположить, что могут возникнуть ситуации, когда однополюсный индикатор напряжения будет врать или может быть опасным. Например может быть такая гипотетическая ситуация: произошло замыкание фазы на землю, ток замыкания слишком мал для отключения его аппаратами защиты. В этом случае человек оказавшись в зоне замыкания при попытке индицировать поврежденную фазу однополюсным индикатором основанным на протекании емкостного тока, скорее всего получит не верный результат индикации, при попытке индицировать "здоровую" фазу окажется под напряжением близким к линейному. Двухполюсный индикатор в этом случае даст верные результаты и не будет опасным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alf   Индикаторные отвёртки   9.2.2005, 12:25
- - Viktor2004   Насколько я знаю, индикаторные отвертки проверяютс...   9.2.2005, 13:44
- - f389   Цитата(Viktor2004)Насколько я знаю, индикаторные о...   7.3.2005, 1:42
- - Pavel   А вот когда я еще зеленый начинал свою трудовую де...   8.4.2005, 13:03
- - Diviner   Цитата(Pavel)Самый лучший индикатор-это лампа 40-6...   8.4.2005, 16:34
- - сергей_абрамов   "Контролька " самый распространённый инструмент у ...   8.4.2005, 17:55
- - f389   Цитата(сергей_абрамов)"Контролька " самый распрост...   9.4.2005, 3:33
- - Diviner   1.1 Перед применением контрольной лампы необходимо...   10.4.2005, 7:13
- - Pavel   А нас контролька была в плафоне, тяжеловато правда...   11.4.2005, 16:08
- - сергей_абрамов   видать, не взрывались лампочки в руках, вот Вы и в...   11.4.2005, 20:32
- - Diviner   Присоединяюсь к высказываниям сергей_абрамов-а. Я ...   13.4.2005, 13:54
- - sergey_volgograd   Есть такой документ, достаточно интересный кстати-...   20.4.2005, 22:37
- - f389   Цитата(Pavel)... Ну а если работать по ТБ?? Больши...   26.4.2005, 9:58
- - f389   Цитата(Diviner)А вот из моего небольшого рабочего ...   26.4.2005, 10:09
- - Wsd   Вообще то по правилам разрешено пользоваться тольк...   29.5.2005, 16:04
- - Art   Не могу понять где же все таки есть прямое указани...   12.7.2005, 8:14
- - Гость   ЦитатаНасчет контролек: кто их применяет "потенциа...   12.7.2005, 17:35
- - сергей_абрамов   Вопрос , что опаснее для обслуживающего персонала ...   12.7.2005, 18:33
- - Гость   Цитата(сергей_абрамов)А как обеспечить нормальные ...   13.7.2005, 8:52
- - сергей_абрамов   ПЭЭП почитайте на досуге... В подвал, на чердак и...   13.7.2005, 17:40
- - f389   Самое печальное, что этих абсолютно "больных на го...   16.7.2005, 15:36
- - сергей_абрамов   представляет социальной опасности... ещё в 1984 ...   16.7.2005, 20:35
- - Гость   Когда я был молодым, меня "бросали" на открытые ТВ...   17.7.2005, 12:15
- - Слава   Проверка напряжения   30.7.2005, 17:44
- - Гость   может ли кто-нибудь сказать,какой указатель низког...   8.2.2006, 18:39
- - ТЕХНИК   А я вот всегда пользовался тестером (Ц-20, ТЛ-4 и ...   24.4.2006, 17:50
- - Коот   Цитата(Art)Не могу понять где же все таки есть пря...   27.6.2006, 18:51