Вопрос такой: При ежегодной поверке электромонтажного инструмента в лаборатории не взяли пластмассовые индикаторные отвёртки, объяснив это тем, что у них порог зажигания ламп больше 50В. Это требование вступило в силу с 2005 года. Кто подскажет, в какой нормативной литературе указана эта цифра?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Цитата(Art) Не могу понять где же все таки есть прямое указание о том что нельзя пользоваться однопол. индикаторами? Единственное п.2.4.24 Инструкции по прим... что они предназначены только для переменки!
Насчет контролек: кто их применяет "потенциальный самоубийца"! Не понимаю зачем самому себе создавать проблемы? За 9 лет работы в электроснабжении и наладке (0,4-110 кВ) НИ РАЗУ не было ситуации когда не смог бы определить напряжение одним из приборов: мультик, цешка или двухполюсн. индикатор. Прямого указания нет, но вот что говорят ПОТ РМ (межотраслевые правила безопасности при эксплуатации эл. установок) 3.3.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами. Вообще , можно предположить, что могут возникнуть ситуации, когда однополюсный индикатор напряжения будет врать или может быть опасным. Например может быть такая гипотетическая ситуация: произошло замыкание фазы на землю, ток замыкания слишком мал для отключения его аппаратами защиты. В этом случае человек оказавшись в зоне замыкания при попытке индицировать поврежденную фазу однополюсным индикатором основанным на протекании емкостного тока, скорее всего получит не верный результат индикации, при попытке индицировать "здоровую" фазу окажется под напряжением близким к линейному. Двухполюсный индикатор в этом случае даст верные результаты и не будет опасным. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 14:36 |
|
![]() |