Установлен дополнительный светильник с люминисцентными лампами над рабочим местом (зрительно-напряженные работы, без достаточного освещения производить невозможно). Светильник закреплен на опору горизонтально обычными проводами (не под напряжением, они используются в данном случае, как крепление).... Интуитивно понимаю, что данный вид крепления не соответсвует ни эстетическим понятиям, ни требованиям к установке светильников... Но нигде не нашла подробного описания к креплениям светильников и вообще к требованиям по проведению и установке дополнительного освещения... Прошу помощи!
Сообщение отредактировал Meri - 12.2.2010, 17:17 -------------------- Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой, Умей прощать и не кажись, прощая, Великодушней и мудрей других... (Р.Киплинг) |
|
|
Гость_Гость_* |
12.2.2010, 20:40
Сообщение
#2
|
Гости |
Заглянул на этот сайт случайно и был несколько удивлён: человек задаёт вопрос по-существу, а ему начинают цитировать анекдоты про Василия Ивановича и интересоваться, в теме ли он.
Так вот, действительно, в ПУЭ (6.6.9) написано, какую нагрузку должны выдерживать приспособления для подвески светильников. Но речь там идёт о светильниках, предназначенных для подвесного монтажа. Здесь же, как я понял, используется светильник, предназначенный для монтажа на стационарную поверхность. В этом случае надо изготовить эту самую поверхность - смонтировать на подвесах, например лоток, а уж к нему крепить светильник. А электрические провода для подвеса использовать нельзя - они для этого не предназначены (см. справочник по электромонтажным материалам) |
|
|
13.2.2010, 7:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.2.2010 Из: г. Сургут Пользователь №: 17310 |
В этом случае надо изготовить эту самую поверхность - смонтировать на подвесах, например лоток, а уж к нему крепить светильник. А электрические провода для подвеса использовать нельзя - они для этого не предназначены (см. справочник по электромонтажным материалам) Спасибо!!! Светильник люминисцентный с двумя лампами открытый Meri , это "конструктивно" или без плафонов? Конструкцией светильника плафоны не предусмотрены. ...Начнём с того что если даный светильник повесили над рабочим местом, значит освечённость там не нормальная, а следовательно уже нарушаютса нормы. По сей видимости собственник предбриятия страдает большим жлобством, и не хочет тратиса на нормальные условия труда и оплату электроэнергии. Тем более что "Это производственный участок, с 60-70 рабочими местами" похоже на подвальное подпольное произвдство с дешовой раб силой. А в заключении спора над тем что провод нельзя использовать для подвеса светильника- а как же люстры красивые которые конструктивно выполнены весяцие на проводе питания? Есть ещё один анекдот про то как на проверке военной части проверяющий заметил на балистической ракете на стабилизаторе ведро с краско, которое забыли при подготовке к осмотру, и на вопрос-Что это такоё? командир части ответил -Это дополнительный стабилизатор. А проверяющий говорит -Я вижу что дополнительный стабилизатор, но почему он не окрашен? Вы не с того начали! Оборудовано дополнительное рабочее место, естественно, чтобы привлечь работника к исполнению им его рабочих обязанностей, необходимо создать все условия для этого, и достаточное освещение в том числе! А собственник ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО предприятия "большим жлобством" не страдает, и как раз создание нормальных условий и охраны труда является приоритетным направлением его деятельности. А что касается подвального и подпольного помещения - ВЫБИРАЙТЕ ВЫРАЖЕНИЯ! По обеспеченности и оснащенности производственным оборудованием занимает второе место в России, а также является участником и победителем многих конкурсов проводимых на уровне РФ, имеет благодарности и почетные грамоты от Министерства труда и социальной защиты за инновации в области разработки спецодежды и СИЗ!!! Это структурное подразделение занимается разработкой, пошивом и обеспечением работников специальной одеждой, а цеха большие (кстати, он такой не один), для обеспечения потока и обработки швейных изделий, у каждого работника своя операция, и на обработку этой операции одного изделия затрачивается всего несколько секунд, а потом изделие переходит к другому работнику. А вот насчет экономии электроэнергии, не могу понять Вашей реплики, неужели закрепив светильник на провода можно электроэнергию сэкономить? И вообще креплением светильников занимается ответсвенный за электрохозяйство, а не руководитель, и спор возник именно с ответсвенным, которому необходимо доказать, что так крепить светильник нельзя! А вот насчет того, что люстры висят на проводе... Где Вы такое видели? Они, как минимум, висят на цепочке, через которую провод пропущен! И вообще, столько анекдотов сразу, и на одну тему, я никогда не слышала! Сообщение отредактировал Meri - 13.2.2010, 8:01 -------------------- Останься прост, беседуя с царями,