Здравствуйте уважаемые Форумчане.
Поделитесь опытом и мнениями по подключению мощной нагрузки 380В, 3Ф, 50Гц. 1200А кабелями. Есть предложение использовать четыре пятижильных кабеля, (5 х 150кв.мм. медь) но подключение выполнить на одну фазу весь кабель т.е. кабель как бы превращается в многожильный провод, сечением 750кв.мм. итого на три фазы три кабеля (пятижильных) и четвертый кабель РЕ-проводник. Ноль по условиям подключения не нужен. Какие плюсы и минусы Вы видите, что по такому подключению может возразить экспертиза и тех. контроль? С уважением. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
1. В таких случаях есть кабели типа ВВГ1*150
2. нужна ли полноценная 5-я жила? 3. надо грамотный кабельный ввод - посадить это добро под один наконечник - сложно 4. Сейчас для прошивного полиэтилена идут специальные хомуты на три одножильных кабеля в треугольник. Они спасут 5. почему так много кабелей - кладите 2* 400 квадрат http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-301.html -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
1. В таких случаях есть кабели типа ВВГ1*150 2. нужна ли полноценная 5-я жила? 3. надо грамотный кабельный ввод - посадить это добро под один наконечник - сложно 4. Сейчас для прошивного полиэтилена идут специальные хомуты на три одножильных кабеля в треугольник. Они спасут 5. почему так много кабелей - кладите 2* 400 квадрат http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-301.html Спасибо уважаемый 'andrey357' за ответы. По п.1 - ответил чуть ранее. По п.2 - По документации завода-изготовителя (принципиальная однолинейная схема)нужны три фазы и РЕ, а по заданию проектировщиков - нужно еще и "N". По п.3 - Изготавливаем "шинный шкаф", устанавливается выше силового шкафа холодильного агрегата, где будет выполнено расключение кабелей на шинах, опуски шинами 80 х 4 медь вниз на рубильник (Легрантовский). Так называемые "адаптеры" для расключения кабелей не стали заказывать, как сообщал, ТП 2 х 4000кВА, большие токи КЗ. По п.п 4 и 5 так же ответ выше. Еще раз спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |