Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу. |
14.2.2010, 20:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
|
|
|
15.2.2010, 21:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цитата 6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем. Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН): нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю; намагничивающего тока силовых трансформаторов 6-500 кВ; зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи; зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов. В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более, чем на 5%. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А. Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции. Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами. Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями. Ну вот одно из упоминаний про коммутацию разьединителями. В нашей основной книге. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 16:33 |
|