Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу.

Drahtor
сообщение 14.2.2010, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 15.2.2010, 21:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата
6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем.
Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН):
нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю;
намагничивающего тока силовых трансформаторов 6-500 кВ;
зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;
зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов.
В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более, чем на 5%.
Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.
Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции.
Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами.
Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.


Ну вот одно из упоминаний про коммутацию разьединителями. В нашей основной книге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Drahtor   Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки.   14.2.2010, 20:28
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 0:28) Чем раз...   14.2.2010, 20:49
|- - с2н5он   Цитата(Мастер Джу @ 14.2.2010, 20:49) Тем...   14.2.2010, 20:57
- - Drahtor   ТО есть автаматический выключатель - это то же, чт...   14.2.2010, 21:50
|- - Volt380   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 21:50) ТО ест...   14.2.2010, 23:02
- - mic61   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 19:28) Чем ра...   15.2.2010, 0:07
- - Drahtor   А отделитель от разъединителя?   15.2.2010, 18:32
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:32) А отде...   15.2.2010, 18:57
|- - Dmitry_G   Цитата(Мастер Джу @ 15.2.2010, 19:57) Отд...   15.2.2010, 21:20
|- - Drahtor   Цитата(Dmitry_G @ 15.2.2010, 21:20) Добав...   15.2.2010, 21:40
|- - Dmitry_G   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:40) ТО ест...   15.2.2010, 22:38
|- - mic61   Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе к...   16.2.2010, 19:31
|- - Serg_A   Цитата(mic61 @ 16.2.2010, 18:31) Но вопро...   19.2.2010, 16:06
- - Сергей ДД   Могу добавить, что разьединителями запрещается опе...   15.2.2010, 20:33
- - Мастер Джу   Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 0:33) Могу ...   15.2.2010, 20:52
- - Drahtor   В каких случаях применяется разъединитель, а в как...   15.2.2010, 21:05
- - Мастер Джу   пост 8 смотри Отделитель в специальных случаях на...   15.2.2010, 21:08
- - Drahtor   Посмотрел... И в каких случаях требуется более быс...   15.2.2010, 21:15
- - Сергей ДД   ЦитатаТак под нагрузкой или хх? Трансформатор на х...   15.2.2010, 21:22
- - Мастер Джу   Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2010, 1:20) Вот та...   15.2.2010, 21:32
- - Сергей ДД   Цитата6.8.11. Отключение и включение под напряжени...   15.2.2010, 21:39
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 16.2.2010, 1:40) ТО есть...   15.2.2010, 21:50
- - Сергей ДД   Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах ...   16.2.2010, 9:11
- - Roman D   Суть скорее в назначении, а не в принципе работы.....   19.2.2010, 19:49
- - Гость   Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагру...   19.10.2010, 17:43
- - Dmitry_G   Цитата(Гость @ 19.10.2010, 18:43) Dmitry_...   20.10.2010, 20:07