Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
|
|
|
15.2.2010, 21:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Но температура масла в трансформаторе растет, и от этого срабатывает короткозамыкатель (допутим он завязан на превышение температуры масла), создается искусственное к.з., срабатывает АВ. После срабатывания АВ, для вывода это транса из работы с двух сторон срабатывают отделители. Так? Да оделители ставят не от хороший жизни,а для экономии Поэтому и срабатывают они быстро...менее 1 секунды. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 22:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|