Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу. |
14.2.2010, 20:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
|
|
|
15.2.2010, 18:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А отделитель от разъединителя? Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель. В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки. Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.2.2010, 21:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель. В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки. Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с. Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ. Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели. Вот такое еще назначение ОД. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
15.2.2010, 21:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ. Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели. Вот такое еще назначение ОД. ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Но температура масла в трансформаторе растет, и от этого срабатывает короткозамыкатель (допутим он завязан на превышение температуры масла), создается искусственное к.з., срабатывает АВ. После срабатывания АВ, для вывода это транса из работы с двух сторон срабатывают отделители. Так? |
|
|
15.2.2010, 22:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Не совсем так.Величина тока здесь непричем.В любом случае защита тр-ра будет работать на включение КЗ (однофазного исполнения для сети с заз.нейтралью 110-220кВ и двухфазного исполнения для сети с изолированной нейтралью 35кВ) и как правило на отключение выключателей с НН и СН (это диф.защита и газовая защита). Включение же КЗ создает однофазное к.з на "землю" в сети 110-220 кВ (или 2х фазное в сети 35кВ), что вызывает в свою очередь работу защиты (земляной ТЗНП второй ступени 110-220 или МТЗ для 35кВ ) питающей линии,в голове которой имеется выключатель с автоматическим повторным включением (АПВ), который отключает эту ВЛ.Отключив ВЛ мы устраняем подпитку к.з., созданную КЗ-м. В это время (пока АПВ не включило линию повторно) пропадает ток в "бублике" (ТТНП), который стоит последовательно между КЗ-м и контуром заземления (бублик стоит на шине КЗ-я, которая соединена с контуром). В бублике (во вторичке) ток тоже пропадает в этот момент, момент безтоковой паузы АПВ В ВЛ. Это исчезновение тока (механизм подробнее могут объяснить релейщики), посредством автоматики включает катушку отключения ОД . ОД отключается, АПВ включает В питающей ВЛ и напряжение подается на др. ПС (которые стоят дальше по линии). Вот примерно так. Специалисты из РЗ и А могут подробнее изложить а кое-где может и поправить меня, но в основном принцип такой. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 15.2.2010, 22:41 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
16.2.2010, 19:31
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1516 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе комплекса "короткозамыкатель-отделитель."
Добавлю только, что эта "сладкая парочка" устанавливалась на т.н. отпаечных ПС потребителей (даже 1-й категории) вместо высоковольтного выключателя. Это, совместно с использованием переменного оперативного тока, сильно удешевляло строительство и эксплуатацию ПС данного типа. Существует, конечно, куча нюансов, связанных с текущей эксплуатацией, как первичного оборудования, так и устройств РЗА. Да и с заменой КЗ и ОД на выключатель (современные веяния) не все так просто. Если кому интересно, могу рассказать подробнее об этих ПС. Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель. Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 16:23 |
|