Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу.

Drahtor
сообщение 14.2.2010, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:32) *
А отделитель от разъединителя?


Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель.
В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки.

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:16


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.2.2010, 21:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Мастер Джу @ 15.2.2010, 19:57) *
Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель.
В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки.

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с.


Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ.
Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели.
Вот такое еще назначение ОД.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 15.2.2010, 21:40
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Цитата(Dmitry_G @ 15.2.2010, 21:20) *
Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ.
Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели.
Вот такое еще назначение ОД.


ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Но температура масла в трансформаторе растет, и от этого срабатывает короткозамыкатель (допутим он завязан на превышение температуры масла), создается искусственное к.з., срабатывает АВ. После срабатывания АВ, для вывода это транса из работы с двух сторон срабатывают отделители. Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.2.2010, 22:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:40) *
ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ.

Не совсем так.Величина тока здесь непричем.В любом случае защита тр-ра будет работать на включение КЗ (однофазного исполнения для сети с заз.нейтралью 110-220кВ и двухфазного исполнения для сети с изолированной нейтралью 35кВ) и как правило на отключение выключателей с НН и СН (это диф.защита и газовая защита). Включение же КЗ создает однофазное к.з на "землю" в сети 110-220 кВ (или 2х фазное в сети 35кВ), что вызывает в свою очередь работу защиты (земляной ТЗНП второй ступени 110-220 или МТЗ для 35кВ ) питающей линии,в голове которой имеется выключатель с автоматическим повторным включением (АПВ), который отключает эту ВЛ.Отключив ВЛ мы устраняем подпитку к.з., созданную КЗ-м. В это время (пока АПВ не включило линию повторно) пропадает ток в "бублике" (ТТНП), который стоит последовательно между КЗ-м и контуром заземления (бублик стоит на шине КЗ-я, которая соединена с контуром). В бублике (во вторичке) ток тоже пропадает в этот момент, момент безтоковой паузы АПВ В ВЛ. Это исчезновение тока (механизм подробнее могут объяснить релейщики), посредством автоматики включает катушку отключения ОД . ОД отключается, АПВ включает В питающей ВЛ и напряжение подается на др. ПС (которые стоят дальше по линии).
Вот примерно так. Специалисты из РЗ и А могут подробнее изложить а кое-где может и поправить меня, но в основном принцип такой.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 15.2.2010, 22:41


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.2.2010, 19:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1516
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе комплекса "короткозамыкатель-отделитель."
Добавлю только, что эта "сладкая парочка" устанавливалась на т.н. отпаечных ПС потребителей (даже 1-й категории) вместо высоковольтного выключателя. Это, совместно с использованием переменного оперативного тока, сильно удешевляло строительство и эксплуатацию ПС данного типа. Существует, конечно, куча нюансов, связанных с текущей эксплуатацией, как первичного оборудования, так и устройств РЗА. Да и с заменой КЗ и ОД на выключатель (современные веяния) не все так просто. Если кому интересно, могу рассказать подробнее об этих ПС.
Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель.
Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_A
сообщение 19.2.2010, 16:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.2.2010
Из: Украина
Пользователь №: 17222



Цитата(mic61 @ 16.2.2010, 18:31) *
Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель.
Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД.

Поддерживаю.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Отделитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Drahtor   Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки.   14.2.2010, 20:28
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 0:28) Чем раз...   14.2.2010, 20:49
|- - с2н5он   Цитата(Мастер Джу @ 14.2.2010, 20:49) Тем...   14.2.2010, 20:57
- - Drahtor   ТО есть автаматический выключатель - это то же, чт...   14.2.2010, 21:50
|- - Volt380   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 21:50) ТО ест...   14.2.2010, 23:02
- - mic61   Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 19:28) Чем ра...   15.2.2010, 0:07
- - Drahtor   А отделитель от разъединителя?   15.2.2010, 18:32
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:32) А отде...   15.2.2010, 18:57
|- - Dmitry_G   Цитата(Мастер Джу @ 15.2.2010, 19:57) Отд...   15.2.2010, 21:20
|- - Drahtor   Цитата(Dmitry_G @ 15.2.2010, 21:20) Добав...   15.2.2010, 21:40
|- - Dmitry_G   Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:40) ТО ест...   15.2.2010, 22:38
|- - mic61   Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе к...   16.2.2010, 19:31
|- - Serg_A   Цитата(mic61 @ 16.2.2010, 18:31) Но вопро...   19.2.2010, 16:06
- - Сергей ДД   Могу добавить, что разьединителями запрещается опе...   15.2.2010, 20:33
- - Мастер Джу   Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 0:33) Могу ...   15.2.2010, 20:52
- - Drahtor   В каких случаях применяется разъединитель, а в как...   15.2.2010, 21:05
- - Мастер Джу   пост 8 смотри Отделитель в специальных случаях на...   15.2.2010, 21:08
- - Drahtor   Посмотрел... И в каких случаях требуется более быс...   15.2.2010, 21:15
- - Сергей ДД   ЦитатаТак под нагрузкой или хх? Трансформатор на х...   15.2.2010, 21:22
- - Мастер Джу   Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2010, 1:20) Вот та...   15.2.2010, 21:32
- - Сергей ДД   Цитата6.8.11. Отключение и включение под напряжени...   15.2.2010, 21:39
- - Мастер Джу   Цитата(Drahtor @ 16.2.2010, 1:40) ТО есть...   15.2.2010, 21:50
- - Сергей ДД   Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах ...   16.2.2010, 9:11
- - Roman D   Суть скорее в назначении, а не в принципе работы.....   19.2.2010, 19:49
- - Гость   Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагру...   19.10.2010, 17:43
- - Dmitry_G   Цитата(Гость @ 19.10.2010, 18:43) Dmitry_...   20.10.2010, 20:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 16:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены