Здравствуйте господа электрики.
Нужен ваш совет. Необходимо ли ставить шкафы высокого ввода на двухтрансформаторную подстанцию ?. Подстанция представляет собой пристройку к зданию, в ней 2 трансформатора 10/0,4, до трансформатора ближайший аппарат защиты находится метров через 200-250. Прочел в СН 174-75 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" следущее: пункт 3.16. Глухое присоединение на входе и выходе магистрали применяться, как правило, при воздушных магистралях, а также при обеспеченности необходимой степени резервирования (двойные магистрали, резервирование на стороне вторичного напряжения при одиночных магистралях и т.п.). Ответвление от воздушной магистрали на подстанцию, как правило, следует применять глухое. При системе двухтрансформаторных подстанций не следует устанавливать автоматическое отключающие аппараты (включатели, предохранители) на вводе к трансформатору, при соответствующем запасе мощности трансформаторов для взаимного резервирования и при обеспечении чувствительности защиты на головном участке магистрали к повреждениям в трансформаторе. Из-за последнего абзаца появились сомнения. Нужны ли шкафы высокого ввода или не нужны. Подскажите пожалуйста. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
бармалей, asverevkin, спасибо за помощь.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |