![]() Подогрев на зиму , автоматы дрожали от холода и отключались.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подогрев на зиму , автоматы дрожали от холода и отключались.... |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.2.2010 Из: Казахстан г. Караганда Пользователь №: 17453 ![]() |
Зима, мороз... в здании старой подстанции автоматы дрожали от холода и отключались...
Как быть с установкой вводного эл.щитка, если монтаж предусматривается на улице, температура за бортом выше 30. Но как написано в паспортах к диффавтоматам, эл.счетчика и др. температура эксплуатации не должна превышать -25градусов. Может есть подогрев специальный или кто сталкивался с такой проблемой? Зарание спасибо! ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Вопрос конечно интересный.
Думаю вначале надо рассмотреть чтоже происходит с различными устройствами при минусовойй температуре. Автоматический выключатель - при большом минусе возможно не будет срабатывать тепловая защита на рассчетное значение перегрузки тк биметалическая пластина будет дольше нагреваться. У меня на ктп автоматы по 160А и они когда был мороз -28, срабатывали от нагрузки в 175-180 А на фазу, поэтому можно сказать защита срабатывала без нареканий. Тоесть этим фактором пренебрегаем. УЗО, Диф автомат - минусовая температура на его электронную начинку имхо сказывается только положительно либо просто никак. Счетчик - опять же у меня на ктп стоит старый добрый совецкий эл-механический счетчик, и пережил он уже много много зим практически под открытым небом. Так же я видал много подобных примеров установки эл-механических счетчиков. Другое дело счетчик электронный, тут уже сложнее т.к. прибор точный и нежный, проблема может быть с жк дисплем. В любом случае главное - герметичный щит, со степнью защиты IP54 и выше. лампочка в щите А конденсат не появится? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 10:39 |
|
![]() |