![]() Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте господа электрики.
Появился вопрос про трансформаторы тока нулевой последовательности. Нужно собрать РУ 0,4кВ, оно будет двухсекционное (через АВР), питание будет от двух трансформаторов 10/0,4 (на каждую секцию соответственно свой трансформатор), автоматы будут скорей всего от Шнайдера, система TN-C-S, PEN будет в этом РУ, питание РУ будет скорей всего через кабель. Нужно (желательно) ли ставить трансформаторы нулевой последовательности в таком РУ,и если нужно (желательно), то как это правильно реализовать . Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Вы какие ТТНП имеете ввиду? по высокой стороне или по низкой. По высокой стороне обязательно в ячейке 10кВ с действием на сигнал. По низкой стороне зависит от токов однофазного кз и чувствительности вводных автоматов к таким токам если чувствительность удовлетворительная то не нужно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |