Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Токовые реле , постоянного и переменного тока

Fanatik_FS
сообщение 27.2.2010, 23:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Здравствуйте!
Объясните пожалуйста чем отличается принцип работы реле постоянного тока от реле переменного тока.
И что будет если реле пост. тока поставить в цепи переменки и наоборот?

имел в виду не токовые, а промежуточные электромеханические реле.
например РП 23 и 25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 28.2.2010, 5:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



а еще рп2 на постоянке сгорит, так как ее сопротивление меньше чем у рп23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanatik_FS   Токовые реле   27.2.2010, 23:22
- - KIVOK   Например - катушка постояного тока на 24вольта и к...   27.2.2010, 23:52
- - mic61   Принцип работы не отличается ничем. Основные конст...   28.2.2010, 0:05
- - dimbas   а еще рп2 на постоянке сгорит, так как ее сопроти...   28.2.2010, 5:04
- - шахтер   Цитата(Fanatik_FS @ 27.2.2010, 23:22) Здр...   28.2.2010, 9:50
|- - doro   Если вы включите реле РП-23 на переменное напряжен...   28.2.2010, 12:27
|- - шахтер   Цитата(doro @ 28.2.2010, 12:27) Если вы в...   28.2.2010, 18:12
|- - doro   Цитата(шахтер @ 28.2.2010, 18:12) Вы пожа...   1.3.2010, 8:19
|- - шахтер   Цитата(doro @ 1.3.2010, 8:19) Прошу проще...   1.3.2010, 15:04
|- - Сунцов Денис   Цитата(шахтер @ 1.3.2010, 15:04) Но бумаг...   1.3.2010, 16:42
|- - шахтер   Цитата(Сунцов Денис @ 1.3.2010, 16:42) Се...   1.3.2010, 20:49
|- - mic61   Цитата(Сунцов Денис @ 1.3.2010, 15:42) Се...   1.3.2010, 21:02
- - Viktor2004   Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2010, 1:22) И чт...   28.2.2010, 21:54
- - Сунцов Денис   Если есть реле РП-25 (перем), а напряжение постоян...   1.3.2010, 8:41
- - шахтер   Ставим два варианта одно (РП-21М-УХЛ4 на вид один...   1.3.2010, 21:50
|- - шахтер   Цитата(шахтер @ 1.3.2010, 21:50) Ставим д...   2.3.2010, 21:58
- - Fanatik_FS   спасибо за просвещение   1.3.2010, 22:35
- - m38   Прошу пояснить : Реле промежуточное РП 22/4 нап...   23.4.2011, 15:20
- - belok5   любое, как постоянное. так и переменное   23.4.2011, 15:24
- - m38   220 V (переменки) выдержит? 220 V (переменки) вы...   23.4.2011, 16:09
- - шахтер   Цитата(m38 @ 23.4.2011, 16:09) 220 V (пер...   24.4.2011, 23:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 2:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены