Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен

YoungProfi
сообщение 27.2.2010, 7:32
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Здравствуйте господа электрики.
Появился вопрос про трансформаторы тока нулевой последовательности.
Нужно собрать РУ 0,4кВ, оно будет двухсекционное (через АВР), питание будет от двух трансформаторов 10/0,4 (на каждую секцию соответственно свой трансформатор), автоматы будут скорей всего от Шнайдера, система TN-C-S, PEN будет в этом РУ, питание РУ будет скорей всего через кабель.
Нужно (желательно) ли ставить трансформаторы нулевой последовательности в таком РУ,и если нужно (желательно), то как это правильно реализовать .
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Шаровая молния
сообщение 28.2.2010, 20:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Тема немного прикасается к моей проблеме, поэтому спрошу здесь, сильно не пинайте.
У нас от ТП отходит кабельная линия, потом она идёт на ВЛ, от которой питаются старые четырёхэтажные жилые дома. В принципе, таких схем навалом, они однотипные по всей стране. Дело в том, что сопротивление цепи фаза - нуль очень большое и защита в ТП (там стоят ПН-2-250 А) не срабатывает, так как ток не разгоняется до такой величины, чтобы предохранители перегорели. Недавно был случай. Работники управляющей компании уронили с крыши дома металлическую лестницу на нашу ВЛ-0,4 кВ и замкнули фазный и нулевой провода. Так вот, пока не приехала дежурная бригада и не отключила на ТП вручную этот фидер, замыкание продолжалось. За это время сгорела аппаратура у жильцов на некоторую сумму.
Что думаете по этому поводу? Как можно защитить линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.2.2010, 21:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Шаровая молния @ 28.2.2010, 20:50) *
Что думаете по этому поводу? Как можно защитить линии?

Ставьте АВ с независимым расцепителем, который получает питание через контакты токового реле РТ-40.
Возможно реле придется ставить 3 шт через ТТ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- YoungProfi   Трансформатор нулевой последовательности   27.2.2010, 7:32
- - Сунцов Денис   "Бублик" на 0,4 кВ - ни разу не встречал...   27.2.2010, 8:17
- - с2н5он   помойму обязательного требования нет   27.2.2010, 10:33
- - gomed12   Необходимость определяется проектом. ТТ для контро...   27.2.2010, 10:44
- - dimbas   Вы какие ТТНП имеете ввиду? по высокой стороне или...   27.2.2010, 13:39
- - Anatoli   Когдато давно видел такие устройства в одном КТП, ...   27.2.2010, 15:31
- - бармалей   в РУ-0.4 кВ даже при изолированной нейтрали достат...   27.2.2010, 20:27
|- - Roman D   Цитата(бармалей @ 27.2.2010, 19:27) в РУ-...   27.2.2010, 20:38
|- - _Alex_   Цитата(Roman D @ 27.2.2010, 20:38) Так пр...   28.2.2010, 19:37
- - dimbas   А что есть УЗО например на 1000А номинального тока...   28.2.2010, 4:34
|- - Roman D   Цитата(dimbas @ 28.2.2010, 3:34) И бублик...   28.2.2010, 20:28
- - Шаровая молния   Тема немного прикасается к моей проблеме, поэтому ...   28.2.2010, 20:50
|- - gomed12   Цитата(Шаровая молния @ 28.2.2010, 20:50)...   28.2.2010, 21:00
- - Шаровая молния   А в нулевом проводнике можно что-нибудь замутить? ...   28.2.2010, 21:10
|- - gomed12   Цитата(Шаровая молния @ 28.2.2010, 21:10)...   28.2.2010, 21:20
- - YoungProfi   Господа, спасибо за разъяснения.   1.3.2010, 3:01
- - _Alex_   Шаровая молния, ТТ в нейтрали спасет от однофазных...   1.3.2010, 11:29
|- - Шаровая молния   Цитата(_Alex_ @ 1.3.2010, 11:29) ТТ в ней...   1.3.2010, 21:08
- - Anatoli   вопросы защиты дешовыми не бывают. Или делайте защ...   3.3.2010, 10:49
|- - Шаровая молния   Цитата(Anatoli @ 3.3.2010, 10:49) У вас п...   3.3.2010, 20:17
- - meccp   Здравствуйте! Скажите пожалуйста внятно. Какие...   10.1.2020, 23:48
|- - mic61   "Бублики" в сетях 0,4 кВ? Как-то не встр...   11.1.2020, 11:08
- - Roman D   Ток в бублике зависит от ёмкости и напряжения лини...   11.1.2020, 15:56
- - meccp   Прошу по существу. Беляев в своей книге предлагае...   11.1.2020, 18:30
- - Roman D   Беляев Анатолий Владимирович в своей книге «Выбор ...   11.1.2020, 20:28
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 11.1.2020, 19:28) Беляев...   12.1.2020, 10:03
- - Roman D   Приведённая схема однозначно предназначена для сим...   12.1.2020, 13:03
- - meccp   Спасибо друзья   12.1.2020, 23:14