подскажите, не могу никак решить 1 вопрос
у меня кабельный ввод в аппаратную сделан на кровле здания, до ввода от парапета кабель проложен по проектируемому кабельному мосту (профильный лоток, закрыт крышкой), высота 0.6 м
в Ростехнадзоре озвучили замечание: нельзя прокладывать кабель по кровле
в итоге после телефонного разговора, где я инспектору объясняла что это кабель не по кровле, а по кабельной эстакаде, мне указали на пункт ПУЭ 2.4.57 "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м"
на мои слова, что это кабель по эстакаде, а не ВЛ мне ответили что это 1 и то же

как убедить что не нужно делать эстакаду высотой не менее 2.5 м??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 28.2.2010, 20:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чем металлическмй лоток отличается от трубы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 1.3.2010, 19:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(с2н5он @ 28.2.2010, 23:29) *
а чем металлическмй лоток отличается от трубы?

Здравствуйте все.
Здравствуйте уважаемый 'с2н5он' (Для меня немного странно приветствовать спирт... icon_biggrin.gif Я не пьющий).
Если правильно используем термины "лоток" и "труба стальная...", то с точки зрения защиты от механических повреждений см. ПУЭ п.2.1.11 Цитата: " Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках." Конец цитаты.
С уважением ко всем и к "спиритусу"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2010, 0:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(OBON @ 1.3.2010, 19:16) *
Здравствуйте все.
Здравствуйте уважаемый 'с2н5он' (Для меня немного странно приветствовать спирт... icon_biggrin.gif Я не пьющий).
Если правильно используем термины "лоток" и "труба стальная...", то с точки зрения защиты от механических повреждений см. ПУЭ п.2.1.11 Цитата: " Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках." Конец цитаты.
С уважением ко всем и к "спиритусу"

речь шла не о понятиях, а о том какая разница в части защиты меж трубой и лотком, согласен, что изначально использовался не тот термин, речь идет о коробе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valentine   кабельная эстакада на кровле   27.2.2010, 10:07
- - с2н5он   не совсем понятно - кабельный ввод сделан на кровл...   27.2.2010, 10:26
- - gomed12   У Вас все правильно, мех. защита обеспечена. А выс...   27.2.2010, 10:36
|- - Valentine   Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 1:36) У Вас в...   27.2.2010, 11:18
- - Valentine   с2н5он у меня питание идет от ТП кабелем ВВГнг-LS ...   27.2.2010, 10:43
|- - gomed12   Цитата(Valentine @ 27.2.2010, 10:43) кабе...   27.2.2010, 10:54
- - с2н5он   интересное решение, тогда если Ваше здание не попа...   27.2.2010, 10:54
- - gomed12   Вы уж потребуйте (попросите) пунктики из доков по ...   27.2.2010, 14:01
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 14:01) Вы уж ...   27.2.2010, 15:56
- - OBON   Здравствуйте все. Считаю,что для кабеля сеч. 70кв....   28.2.2010, 0:21
- - с2н5он   а чем металлическмй лоток отличается от трубы?   28.2.2010, 20:29
|- - OBON   Цитата(с2н5он @ 28.2.2010, 23:29) а чем м...   1.3.2010, 19:16
|- - с2н5он   Цитата(OBON @ 1.3.2010, 19:16) Здравствуй...   2.3.2010, 0:02
- - Олега   Valentine : "..(профильный лоток, закрыт крыш...   1.3.2010, 21:22
- - OBON   Здравствуйте все. Предлагаю на рассмотрение свою т...   2.3.2010, 19:26
- - Олега   А от чего предполагается "мехзащита" на ...   2.3.2010, 20:56
- - gomed12   Получается и в лотках, и коробах класть это сечени...   2.3.2010, 22:54
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.3.2010, 22:54) Получае...   2.3.2010, 23:16
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.3.2010, 23:16) внутри пр...   2.3.2010, 23:23
- - с2н5он   может и нет, но ВСН - это если не ошибаюсь ведомст...   2.3.2010, 23:43
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 2.3.2010, 23:43) может и ...   2.3.2010, 23:50
- - с2н5он   спорить не буду, но изначально у товарища вопрос с...   3.3.2010, 0:03
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 3.3.2010, 0:03) спорить н...   3.3.2010, 0:16
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.3.2010, 1:16) Видимо о...   4.3.2010, 11:16
|- - OBON   Цитата(Олега @ 4.3.2010, 14:16) Честно ск...   4.3.2010, 19:52
|- - с2н5он   Цитата(OBON @ 4.3.2010, 19:52) Чем руково...   5.3.2010, 0:10
|- - Олега   Цитата(OBON @ 4.3.2010, 20:52) 1...Но..В ...   5.3.2010, 16:08
|- - OBON   Цитата(Олега @ 5.3.2010, 19:08) 1. Не ста...   5.3.2010, 17:29
|- - Олега   Цитата(OBON @ 5.3.2010, 17:29) "К ка...   6.3.2010, 14:34
|- - OBON   Цитата(Олега @ 6.3.2010, 17:34) Назвать к...   6.3.2010, 22:36
|- - Олега   Цитата(OBON @ 6.3.2010, 22:36) 1. Из песн...   7.3.2010, 16:10
- - с2н5он   пусть товарищ сам решает в проекте, на основании в...   3.3.2010, 0:24