Добрый день
подскажите, не могу никак решить 1 вопрос у меня кабельный ввод в аппаратную сделан на кровле здания, до ввода от парапета кабель проложен по проектируемому кабельному мосту (профильный лоток, закрыт крышкой), высота 0.6 м в Ростехнадзоре озвучили замечание: нельзя прокладывать кабель по кровле в итоге после телефонного разговора, где я инспектору объясняла что это кабель не по кровле, а по кабельной эстакаде, мне указали на пункт ПУЭ 2.4.57 "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м" на мои слова, что это кабель по эстакаде, а не ВЛ мне ответили что это 1 и то же как убедить что не нужно делать эстакаду высотой не менее 2.5 м?? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7377 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Получается и в лотках, и коробах класть это сечение нельзя.
Возможно по радиусам поворотов кабелей больших сечений, а может конструкция слабая? Но действующий http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10200/index.htm Да еще есть понятие высота пикирования, выше упоминал, когда чел должен нормально упереться в препятствие, а не спотыкаться. Эта высота, по-моему, где-то не ниже 1м. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.3.2010, 22:59 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Получается и в лотках, и коробах класть это сечение нельзя. Возможно по радиусам поворотов кабелей больших сечений, а может конструкция слабая? Но действующий http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10200/index.htm Да еще есть понятие высота пикирования, выше упоминал, когда чел должен нормально упереться в препятствие, а не спотыкаться. Эта высота, по-моему, где-то не ниже 1м. "Приведены требования к заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок напряжением до 1000 В, прокладываемых внутри промышленных зданий и сооружений организациями Минмонтажспецстроя СССР." Т.е. немного не там и не всеми. Приведенное "4.1. На лотках следует прокладывать провода сечением менее 120 мм2 и кабели сечением жил до 16 мм2. Допускается прокладывать провода и кабели больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных выше сечений" и "5.1. Короба предназначены для защиты от механических повреждений проложенных в них проводов всех сечений и кабелей сечением до 16 мм2" не понятно. Конструктив расчитывается по нагрузочной способности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7377 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
внутри промышленных зданий и сооружений организациями Минмонтажспецстроя СССР." Т.е. немного не там и не всеми. А что есть специальные для других организаций и наружной прокладки? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»