![]() Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте господа электрики.
Появился вопрос про трансформаторы тока нулевой последовательности. Нужно собрать РУ 0,4кВ, оно будет двухсекционное (через АВР), питание будет от двух трансформаторов 10/0,4 (на каждую секцию соответственно свой трансформатор), автоматы будут скорей всего от Шнайдера, система TN-C-S, PEN будет в этом РУ, питание РУ будет скорей всего через кабель. Нужно (желательно) ли ставить трансформаторы нулевой последовательности в таком РУ,и если нужно (желательно), то как это правильно реализовать . Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
вопросы защиты дешовыми не бывают. Или делайте защиту или платите неустойку потребителям. Почему не пререгорел предохранитель? потому что сопротивление петли фаза-ноль слишком большое. У вас просто недостаточное сечение провода, или большая длинна. И маленькая мошность трансформатора. Токовые реле для нулевых проводов устанавливаютса во все КТП, они прямого включения, и имеют сухой контакт, который непосредственно или через промежуточное реле воздействует на независимый расцепитель автомата. Бублик или Трансформатор нлевой последовательности в слчае замыкания фаза-ноль не зработает, ибо не будет небаланса токов. Для защиты от однофазных КЗ надо какойто датчик тока в нулевом проводе прямое токовое реле, трансфор тока с реле РТ-40, либо токовое реле с герконом (КТП производства польши). Но для начала надо наверное сечение провода увеличить.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 23:50 |
|
![]() |