Возможно я ошибаюсь, но если придать вращение ротору электродвигателя, то он будет работать как генератор.
Есть электродвигатель на 2.2 кВт с чатотой 1390 об/мин, как расчитать мощность двигателя, который должен вращать ротор, и как расчитать выходную мощность этого "генератора"? Спасибо. |
|
|
7.7.2006, 0:09
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Я кстати и никогда не говорил, что АД будет вырабатывать электричество. Просто он может в НЕНОРМАЛЬНЫХ условиях переходить в генераторный режим. Как верно заметил Коот, в начальный момент КЗ асинхронные двигатели переходят в генераторный режим, их ЭДС в отнсительных единицах порядка 0,8-0,9, но это время даже меньше 0,1 с.
Также генераторный режим имеет место в неправильно настроенных частотниках, кгода они резко сбрасывают частоту, двигатель по инерции вращается с предыдущей частотой, на статор подана реактивная мощность (следовательно она подана и на ротор, так как АД очень схож с трансформатором в физике процессов), ротор вращается с частотой, большей чем синхронная и отдаёт активную мощность в частотник и жжёт его. Таким образом, как мне рассказал один очень компитентный в этом вопросе человек, у нас в Калининграде пожгли не один десяток этих очень даже не дешёвых дивайсов. |
|
|