кабельная эстакада на кровле , вопрос по прокладке кабеля на кровле

Valentine
сообщение 27.2.2010, 10:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 16918



Добрый день
подскажите, не могу никак решить 1 вопрос
у меня кабельный ввод в аппаратную сделан на кровле здания, до ввода от парапета кабель проложен по проектируемому кабельному мосту (профильный лоток, закрыт крышкой), высота 0.6 м
в Ростехнадзоре озвучили замечание: нельзя прокладывать кабель по кровле
в итоге после телефонного разговора, где я инспектору объясняла что это кабель не по кровле, а по кабельной эстакаде, мне указали на пункт ПУЭ 2.4.57 "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м"
на мои слова, что это кабель по эстакаде, а не ВЛ мне ответили что это 1 и то же

как убедить что не нужно делать эстакаду высотой не менее 2.5 м??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 0:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



спорить не буду, но изначально у товарища вопрос стоял можно ли вообще делать, а не про трудности монтажа, к тому сейчас лоток(короб) можно купить любых размеров


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.3.2010, 0:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7377
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 3.3.2010, 0:03) *
спорить не буду, но изначально у товарища вопрос стоял можно ли вообще делать, а не про трудности монтажа, к тому сейчас лоток(короб) можно купить любых размеров

Видимо оцинковка 0,5-1мм слаба для больших сечений.
Сказано в короб-лоток кабель до 16 и провод до 120 мм2, значит необходимо найти другой способ прокладки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2010, 11:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 3.3.2010, 1:16) *
Видимо оцинковка 0,5-1мм слаба для больших сечений.
Сказано в короб-лоток кабель до 16 и провод до 120 мм2, значит необходимо найти другой способ прокладки.

Честно сказать, использую часто с большими сечениями. Недавно положил в лоток 4х185 и даже с поворотами. Расчет комплекта в FIX Combitech (ДКС). Консолей побольше, 2 мм, а лучше конструктив из угольника выполнить. Ограничение 16-ю мм просто озадачило icon_redface.gif На любом предприятии полно иных примеров. И главное: "Допускается прокладывать провода и кабели больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных выше сечений" ".., т.е. проложенный на лотке один провод ПВ (хоть бутафорский) "разрешает" прокладку кабеля уже любого сечения. Чума!! Кстати, на заказ делали 2- мм-вые лотки (может и больше, не было необходимости).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 4.3.2010, 19:52
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 4.3.2010, 14:16) *
Честно сказать, использую часто с большими сечениями. Недавно положил в лоток 4х185 и даже с поворотами. Расчет комплекта в FIX Combitech (ДКС). Консолей побольше, 2 мм, а лучше конструктив из угольника выполнить. Ограничение 16-ю мм просто озадачило icon_redface.gif На любом предприятии полно иных примеров. И главное: "Допускается прокладывать провода и кабели больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных выше сечений" ".., т.е. проложенный на лотке один провод ПВ (хоть бутафорский) "разрешает" прокладку кабеля уже любого сечения. Чума!! Кстати, на заказ делали 2- мм-вые лотки (может и больше, не было необходимости).

Здравствуйте все.
У нас такая же повальная любовь к лоткам. Но согласно ПУЭ Цитата: "п.2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям). Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).... "Конец цитаты.
Думаю, что это решение связанно с экономией затрат на прокладку кабелей, т.к. кабели сечением более 25кв.мм достаточно жесткие и могут вполне прилично лежать на кабельных полках (консолях) с интервалом в 08-1метр между стойками с полками,(см. ПУЭ Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений ") вес кабелей больших сечений значительный и если ложить в лотках, то крепить лотки придется чаще чем 2метра, ведь надо еще учитывать вес монтажника (80кг) на 1 погонный метр трассы. Таким образом вес конструкции (с учетом веса лотков) возрастает, что влечет за собой более частую установку стоек и выигрыша (экономического и технического) нет, только удорожание на стоимость лотков.
Теперь, по поводу защиты от механических повреждений.
ПУЭ п.2.3.1 "... кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..."Конец цитаты. В этом пункте нет разграничений по степени "мощности" защиты между "механизмами" и присутствием посторонних лиц. Чем руководствоваться не понятно, но в типовых проектах где защиту кабелей выполняют кожухами, толщина листа кожуха менее 2мм не попалась (в одном Т.П. кожух был толщиной даже 2,5мм). А крышки для лотков, толще чем 0,8мм не попадались, есть даже с толщиной листа 0,6мм.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2010, 0:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(OBON @ 4.3.2010, 19:52) *
Чем руководствоваться не понятно, но в типовых проектах где защиту кабелей выполняют кожухами, толщина листа кожуха менее 2мм не попалась (в одном Т.П. кожух был толщиной даже 2,5мм). А крышки для лотков, толще чем 0,8мм не попадались, есть даже с толщиной листа 0,6мм.
С уважением.

а почему обязательно типовой проект? мы например кинули КЛ-10 кВ. 3х95 в двух швелерах, накинутых друх на друга (толщина 4 типа короб) прихватили их сваркой проблем не было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valentine   кабельная эстакада на кровле   27.2.2010, 10:07
- - с2н5он   не совсем понятно - кабельный ввод сделан на кровл...   27.2.2010, 10:26
- - gomed12   У Вас все правильно, мех. защита обеспечена. А выс...   27.2.2010, 10:36
|- - Valentine   Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 1:36) У Вас в...   27.2.2010, 11:18
- - Valentine   с2н5он у меня питание идет от ТП кабелем ВВГнг-LS ...   27.2.2010, 10:43
|- - gomed12   Цитата(Valentine @ 27.2.2010, 10:43) кабе...   27.2.2010, 10:54
- - с2н5он   интересное решение, тогда если Ваше здание не попа...   27.2.2010, 10:54
- - gomed12   Вы уж потребуйте (попросите) пунктики из доков по ...   27.2.2010, 14:01
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 14:01) Вы уж ...   27.2.2010, 15:56
- - OBON   Здравствуйте все. Считаю,что для кабеля сеч. 70кв....   28.2.2010, 0:21
- - с2н5он   а чем металлическмй лоток отличается от трубы?   28.2.2010, 20:29
|- - OBON   Цитата(с2н5он @ 28.2.2010, 23:29) а чем м...   1.3.2010, 19:16
|- - с2н5он   Цитата(OBON @ 1.3.2010, 19:16) Здравствуй...   2.3.2010, 0:02
- - Олега   Valentine : "..(профильный лоток, закрыт крыш...   1.3.2010, 21:22
- - OBON   Здравствуйте все. Предлагаю на рассмотрение свою т...   2.3.2010, 19:26
- - Олега   А от чего предполагается "мехзащита" на ...   2.3.2010, 20:56
- - gomed12   Получается и в лотках, и коробах класть это сечени...   2.3.2010, 22:54
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.3.2010, 22:54) Получае...   2.3.2010, 23:16
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.3.2010, 23:16) внутри пр...   2.3.2010, 23:23
- - с2н5он   может и нет, но ВСН - это если не ошибаюсь ведомст...   2.3.2010, 23:43
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 2.3.2010, 23:43) может и ...   2.3.2010, 23:50
- - с2н5он   спорить не буду, но изначально у товарища вопрос с...   3.3.2010, 0:03
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 3.3.2010, 0:03) спорить н...   3.3.2010, 0:16
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.3.2010, 1:16) Видимо о...   4.3.2010, 11:16
|- - OBON   Цитата(Олега @ 4.3.2010, 14:16) Честно ск...   4.3.2010, 19:52
|- - с2н5он   Цитата(OBON @ 4.3.2010, 19:52) Чем руково...   5.3.2010, 0:10
|- - Олега   Цитата(OBON @ 4.3.2010, 20:52) 1...Но..В ...   5.3.2010, 16:08
|- - OBON   Цитата(Олега @ 5.3.2010, 19:08) 1. Не ста...   5.3.2010, 17:29
|- - Олега   Цитата(OBON @ 5.3.2010, 17:29) "К ка...   6.3.2010, 14:34
|- - OBON   Цитата(Олега @ 6.3.2010, 17:34) Назвать к...   6.3.2010, 22:36
|- - Олега   Цитата(OBON @ 6.3.2010, 22:36) 1. Из песн...   7.3.2010, 16:10
- - с2н5он   пусть товарищ сам решает в проекте, на основании в...   3.3.2010, 0:24
- - Valentine   всем спасибо за информацию учту   4.3.2010, 6:15