кабельная эстакада на кровле , вопрос по прокладке кабеля на кровле

Valentine
сообщение 27.2.2010, 10:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 16918



Добрый день
подскажите, не могу никак решить 1 вопрос
у меня кабельный ввод в аппаратную сделан на кровле здания, до ввода от парапета кабель проложен по проектируемому кабельному мосту (профильный лоток, закрыт крышкой), высота 0.6 м
в Ростехнадзоре озвучили замечание: нельзя прокладывать кабель по кровле
в итоге после телефонного разговора, где я инспектору объясняла что это кабель не по кровле, а по кабельной эстакаде, мне указали на пункт ПУЭ 2.4.57 "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м"
на мои слова, что это кабель по эстакаде, а не ВЛ мне ответили что это 1 и то же

как убедить что не нужно делать эстакаду высотой не менее 2.5 м??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 0:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



спорить не буду, но изначально у товарища вопрос стоял можно ли вообще делать, а не про трудности монтажа, к тому сейчас лоток(короб) можно купить любых размеров


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.3.2010, 0:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7377
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 3.3.2010, 0:03) *
спорить не буду, но изначально у товарища вопрос стоял можно ли вообще делать, а не про трудности монтажа, к тому сейчас лоток(короб) можно купить любых размеров

Видимо оцинковка 0,5-1мм слаба для больших сечений.
Сказано в короб-лоток кабель до 16 и провод до 120 мм2, значит необходимо найти другой способ прокладки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2010, 11:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 3.3.2010, 1:16) *
Видимо оцинковка 0,5-1мм слаба для больших сечений.
Сказано в короб-лоток кабель до 16 и провод до 120 мм2, значит необходимо найти другой способ прокладки.

Честно сказать, использую часто с большими сечениями. Недавно положил в лоток 4х185 и даже с поворотами. Расчет комплекта в FIX Combitech (ДКС). Консолей побольше, 2 мм, а лучше конструктив из угольника выполнить. Ограничение 16-ю мм просто озадачило icon_redface.gif На любом предприятии полно иных примеров. И главное: "Допускается прокладывать провода и кабели больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных выше сечений" ".., т.е. проложенный на лотке один провод ПВ (хоть бутафорский) "разрешает" прокладку кабеля уже любого сечения. Чума!! Кстати, на заказ делали 2- мм-вые лотки (может и больше, не было необходимости).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 4.3.2010, 19:52
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 4.3.2010, 14:16) *
Честно сказать, использую часто с большими сечениями. Недавно положил в лоток 4х185 и даже с поворотами. Расчет комплекта в FIX Combitech (ДКС). Консолей побольше, 2 мм, а лучше конструктив из угольника выполнить. Ограничение 16-ю мм просто озадачило icon_redface.gif На любом предприятии полно иных примеров. И главное: "Допускается прокладывать провода и кабели больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных выше сечений" ".., т.е. проложенный на лотке один провод ПВ (хоть бутафорский) "разрешает" прокладку кабеля уже любого сечения. Чума!! Кстати, на заказ делали 2- мм-вые лотки (может и больше, не было необходимости).

Здравствуйте все.
У нас такая же повальная любовь к лоткам. Но согласно ПУЭ Цитата: "п.2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям). Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).... "Конец цитаты.
Думаю, что это решение связанно с экономией затрат на прокладку кабелей, т.к. кабели сечением более 25кв.мм достаточно жесткие и могут вполне прилично лежать на кабельных полках (консолях) с интервалом в 08-1метр между стойками с полками,(см. ПУЭ Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений ") вес кабелей больших сечений значительный и если ложить в лотках, то крепить лотки придется чаще чем 2метра, ведь надо еще учитывать вес монтажника (80кг) на 1 погонный метр трассы. Таким образом вес конструкции (с учетом веса лотков) возрастает, что влечет за собой более частую установку стоек и выигрыша (экономического и технического) нет, только удорожание на стоимость лотков.
Теперь, по поводу защиты от механических повреждений.
ПУЭ п.2.3.1 "... кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..."Конец цитаты. В этом пункте нет разграничений по степени "мощности" защиты между "механизмами" и присутствием посторонних лиц. Чем руководствоваться не понятно, но в типовых проектах где защиту кабелей выполняют кожухами, толщина листа кожуха менее 2мм не попалась (в одном Т.П. кожух был толщиной даже 2,5мм). А крышки для лотков, толще чем 0,8мм не попадались, есть даже с толщиной листа 0,6мм.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2010, 16:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OBON @ 4.3.2010, 20:52) *
1...Но..В кабельных сооружениях ..Наименьшее расстояние для кабельных сооружений..
крепить лотки придется чаще чем 2метра..
2. ... Чем руководствоваться не понятно, ..

1. Не стал бы я называть кровлю здания кабельным сооружением. Ничего страшного в креплении через 0,8м или 0,6м не вижу, только такой необходимости и нет - вес ВВГнг-LS 5х70 - 3,994кг на метр.
2. Только здравый смысл. От удара автопогрузчика и 2мм-вый короб не спасет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.3.2010, 17:29
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 5.3.2010, 19:08) *
1. Не стал бы я называть кровлю здания кабельным сооружением. Ничего страшного в креплении через 0,8м или 0,6м не вижу, только такой необходимости и нет - вес ВВГнг-LS 5х70 - 3,994кг на метр.
2. Только здравый смысл. От удара автопогрузчика и 2мм-вый короб не спасет.

Здравствуйте все.
Здравствуйте 'Олега'. Рад обменяться мнениями с Вами.
Ответ на п.№1 - По ПУЭ п.2.3.3 Цитата: "...К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты. ... ". И далее в п.2.3.4. "Коробом называется-см. 2.1.10" Конец цитаты. Если все же используется ЛОТОК с крышечкой, то прокладка кабеля думаю в рассматриваемом вопросе выполнена не верно. Не обеспечена мех. защита. И зачем тогда этот лоток? Тогда лучше проложить по крыше (а не 0,5м от уровня крыши)в стальной трубе, или закрыть уголком или швеллером, или в глухом коробе или если есть желание в лотке, то на 2м. от уровня крыши.
Ответ на п.№2 - Согласен. Где-то давно попадалась информация, что для защиты от механических повреждений, предлагалось использовать а) уголок стальной, начиная с 50х50х4, б)швеллер стальной, в)металлические водогазопроводные трубы, г) металлические короба-кожухи из стали толщиной 2,5мм.,(в типовых есть чертежи для изготовления защитных кожухов, о чем писал выше.) Дать ссылку на вышеназванную информацию не могу, но в уме этот вопрос держу, в первую очередь для себя. Найду - отпишусь на форум.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2010, 14:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OBON @ 5.3.2010, 17:29) *
"К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты. ... ". И далее в п.2.3.4. "Коробом называется-см. 2.1.10" Конец цитаты. Если все же используется ЛОТОК с крышечкой, то прокладка кабеля думаю в рассматриваемом вопросе выполнена не верно. Не обеспечена мех. защита. И зачем тогда этот лоток? ..
... для защиты от механических повреждений, предлагалось использовать а) уголок стальной, начиная с 50х50х4, б)швеллер стальной, в)металлические водогазопроводные трубы, г) металлические короба-кожухи из стали толщиной 2,5мм.,(в типовых есть чертежи для изготовления защитных кожухов, о чем писал выше.) Дать ссылку на вышеназванную информацию не могу, но в уме этот вопрос держу, в первую очередь для себя. Найду - отпишусь на форум.

Назвать короба типа КСК, КСП "сооружениями", аналогичными кабельному туннелю, галерее и прочим строительным сооружениям - язык не поворачивается. Разве что здоровенный блочный ККБ с установленными в нем кабельными стойками и полками. Лотки, короба, трубы называю кабеленесущими системами.
Правда, тоже ведомственная:
"ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ РМ 14-177-05
Срок введения с 01.01.2006 г. Часть 2 Монтаж проводов и кабелей
8.4.5 В местах, где отсутствует возможность механических повреждений проводки, пучки проводов или кабелей допускается прокладывать по наружной стороне лотка, что облегчает выход проводок с лотка.
8.4.6 В местах, где возможны механические повреждения, лотки следует закрывать крышками или кожухами со степенью защиты не менее IP20."
Короб из стали 1мм закрепленный на стойках через 0,7м (или эстакаде) весьма прочная штука. Крыша все же не цех металлообработки. Возможен визуальный осмотр, прокладка дополнительных кабелей, возможно легче заменить (СНиП 3.05.06-85 3.20. .. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки).
Сечения кабелей в лотках и коробах инструкцией не ограничиваются.

Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2010, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 6.3.2010, 22:36
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 6.3.2010, 17:34) *
Назвать короба типа КСК, КСП "сооружениями", аналогичными кабельному туннелю, галерее и прочим строительным сооружениям - язык не поворачивается....

Из песни (ПУЭ) слов не выкинешь... в п.п.2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 дается разъяснение всех терминов, в т.ч. короба и лотка.
Цитата(Олега @ 6.3.2010, 17:34) *
...Правда, тоже ведомственная:
"ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ РМ 14-177-05
Срок введения с 01.01.2006 г. Часть 2 Монтаж проводов и кабелей...

Считаю, что РМ 14-177-05 ближе к КИПу и Автоматизации а не к электрикам (явствует из названия и аннотации в начале в применении данного материала) . "Главмонтажавтоматика" в состав которого ранее входил институт "Проектмонтажавтоматика" со всеми филиалами по союзу и который выпускал РМ-ы (Руководящие материалы) был в первую очередь для КИПиА. По своей специфике в РМ 14-177-05 канализация электроэнергии рассматривается только в разрезе главы ПУЭ 2.1 "Электропроводки", т.е. сечением до 16кв.мм.
А для электриков нормативные материалы (нормали) выпускал институт "Тяжпромэлектропроект" со своими филиалами, который находился в составе "Главэлектромонтажа". Оба эти гиганта принадлежали министерству "Минмонтажспецстрой" ССР. Другие институты, напр. министерства Энергетики "Энергосетьпроект", и ГИПРОГОРы, ГИПРОГРАДы помню, но здесь затронута не их тема.
Цитата(Олега @ 6.3.2010, 17:34) *
...
8.4.6 В местах, где возможны механические повреждения, лотки следует закрывать крышками или кожухами со степенью защиты не менее IP20."
Короб из стали 1мм закрепленный на стойках через 0,7м (или эстакаде) весьма прочная штука. Крыша все же не цех металлообработки. Возможен визуальный осмотр, прокладка дополнительных кабелей, возможно легче заменить (СНиП 3.05.06-85 3.20. .. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки).
Сечения кабелей в лотках и коробах инструкцией не ограничиваются.

Ваше замечание по прочности справедливо, но к сожалению нет критериев по прочности в цифрах. А надеяться на свою силу убеждения и красноречие перед экспертом сложно и думаю безнадежно если нет четких технических аргументов или сертификатов, подтверждающих правоту.
Сечения кабелей в лотках и коробах инструкцией как раз и ограничиваются и в ПУЭ также. Повторюсь. см. ПУЭ п.2.3.123., но что то у нас часто игнорируют, похоже и у Вас, судя по Вашему сообщению.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valentine   кабельная эстакада на кровле   27.2.2010, 10:07
- - с2н5он   не совсем понятно - кабельный ввод сделан на кровл...   27.2.2010, 10:26
- - gomed12   У Вас все правильно, мех. защита обеспечена. А выс...   27.2.2010, 10:36
|- - Valentine   Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 1:36) У Вас в...   27.2.2010, 11:18
- - Valentine   с2н5он у меня питание идет от ТП кабелем ВВГнг-LS ...   27.2.2010, 10:43
|- - gomed12   Цитата(Valentine @ 27.2.2010, 10:43) кабе...   27.2.2010, 10:54
- - с2н5он   интересное решение, тогда если Ваше здание не попа...   27.2.2010, 10:54
- - gomed12   Вы уж потребуйте (попросите) пунктики из доков по ...   27.2.2010, 14:01
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 27.2.2010, 14:01) Вы уж ...   27.2.2010, 15:56
- - OBON   Здравствуйте все. Считаю,что для кабеля сеч. 70кв....   28.2.2010, 0:21
- - с2н5он   а чем металлическмй лоток отличается от трубы?   28.2.2010, 20:29
|- - OBON   Цитата(с2н5он @ 28.2.2010, 23:29) а чем м...   1.3.2010, 19:16
|- - с2н5он   Цитата(OBON @ 1.3.2010, 19:16) Здравствуй...   2.3.2010, 0:02
- - Олега   Valentine : "..(профильный лоток, закрыт крыш...   1.3.2010, 21:22
- - OBON   Здравствуйте все. Предлагаю на рассмотрение свою т...   2.3.2010, 19:26
- - Олега   А от чего предполагается "мехзащита" на ...   2.3.2010, 20:56
- - gomed12   Получается и в лотках, и коробах класть это сечени...   2.3.2010, 22:54
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.3.2010, 22:54) Получае...   2.3.2010, 23:16
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.3.2010, 23:16) внутри пр...   2.3.2010, 23:23
- - с2н5он   может и нет, но ВСН - это если не ошибаюсь ведомст...   2.3.2010, 23:43
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 2.3.2010, 23:43) может и ...   2.3.2010, 23:50
- - с2н5он   спорить не буду, но изначально у товарища вопрос с...   3.3.2010, 0:03
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 3.3.2010, 0:03) спорить н...   3.3.2010, 0:16
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.3.2010, 1:16) Видимо о...   4.3.2010, 11:16
|- - OBON   Цитата(Олега @ 4.3.2010, 14:16) Честно ск...   4.3.2010, 19:52
|- - с2н5он   Цитата(OBON @ 4.3.2010, 19:52) Чем руково...   5.3.2010, 0:10
|- - Олега   Цитата(OBON @ 4.3.2010, 20:52) 1...Но..В ...   5.3.2010, 16:08
|- - OBON   Цитата(Олега @ 5.3.2010, 19:08) 1. Не ста...   5.3.2010, 17:29
|- - Олега   Цитата(OBON @ 5.3.2010, 17:29) "К ка...   6.3.2010, 14:34
|- - OBON   Цитата(Олега @ 6.3.2010, 17:34) Назвать к...   6.3.2010, 22:36
|- - Олега   Цитата(OBON @ 6.3.2010, 22:36) 1. Из песн...   7.3.2010, 16:10
- - с2н5он   пусть товарищ сам решает в проекте, на основании в...   3.3.2010, 0:24
- - Valentine   всем спасибо за информацию учту   4.3.2010, 6:15