Привет всем, есть вопрос. При использовании утюга с паром срабатывает УЗО, сегодня мне это надоело, решил разобраться. Померил сопротивление между одним из контактов вилки и земляным. Оказалось, что когда жмешь на кнопку "пар" (утюг был еще горячий) сопротивление становится 20 - 40 МОм, очевидно УЗО из-за этого и срабатывает. Вопрос: утюг на свалку, или это у всех утюгов так? Я так понимаю, земля видимо подключена к металической "подошве" утюга, а нагревательная спираль не полностью изолирована от пара.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Как испытатель не рекомендую использовать цифровой тестер для измерения сопротивления изоляции. Мегаомметр на 500 - 1000 В это можно.
Но, поскольку, УЗО может сработать при изоляции в несколько десятков килоом, то это можно и тестером оценить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Но, поскольку, УЗО может сработать при изоляции в несколько десятков килоом, то это можно и тестером оценить. Очень часто оказывается, что сопротивление пробитой изоляции нелинейно. Позтому тестером будут мегомы, а мегером - килоомы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |