Здравствуйте уважаемые эксперты !

На работе возникла следующея ситуация. При оформление наряда-допуска, человек выдающий наряд т.е энергетик цеха, заполнил его так.
Выдающий наряд Петров, допускающий он же Петров. Ответственный руководитель пустая графа, производитель работ Кучкин, наблюдаюший Сидоров, члены бригады Иванов, Васечкин. Выполняемая работа ревизия ТП.

ЭТП местный, постоянно обслуживаюший эту ТП.

У меня вопрос ?
1. Может ли выдающий наряд совмещать обязаности допускающего.
2. Нужен ли наблюдающий.
3. Может ли член бригады отказаться от работ если наряд не правильно заполнен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 19.6.2007, 14:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Выдающий наряд Петров, допускающий он же Петров.

Может, если нет своего оперативного персонала.
Цитата
Ответственный руководитель пустая графа

Может, если работы в ЭУ до 1000 В.
Цитата
2. Нужен ли наблюдающий.

Нужен, если бригада не имеет права самостоятельной работы в этой ЭУ.
Цитата
3. Может ли член бригады отказаться от работ если наряд не правильно заполнен.

Может, но могут после и уволить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 8.3.2010, 7:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(gomed12 @ 19.6.2007, 15:43) *
Может, если работы в ЭУ до 1000 В.


Не нужен и в свыше 1000В -если эл.установка с простой и наглядной схемой(у нас никогда не назначают на КТП 10/0.4, даже на ПС 110 со сх. "Мостик").

и вот это -2.1.3. (изм.)Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего).

т.е у чл. бригады должны быть соответствующте гр. ЭБ (обязательно 3 и 2 ) и 2.5.1. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).
Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (п. 4.15.23 настоящих Правил), выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV.
В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.

Вообще ,конечно , нужно сесть Вам и почитать Правила.Условий всяких там много ... smoke.gif
На Ваш вопрос можно цитировать почти половину правил icon_smile.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleksei   Оформление наряда-допуска   19.6.2007, 10:07
- - gomed12   ЦитатаВыдающий наряд Петров, допускающий он же Пет...   19.6.2007, 14:43
|- - Dmitry_G   Цитата(gomed12 @ 19.6.2007, 15:43) Может,...   8.3.2010, 7:56
|- - Гость   Цитата(Dmitry_G @ 8.3.2010, 7:56) Не нуже...   8.3.2010, 10:05
|- - Dmitry_G   Цитата(Гость @ 8.3.2010, 11:05) Если Вы и...   8.3.2010, 14:02
- - Гость   Цитата(Aleksei @ 19.6.2007, 10:07) Здравс...   29.8.2007, 7:17
- - Гость   Наблюдающий за электротехническим персоналом нужен...   7.9.2007, 20:17
- - gomed12   ЦитатаНаблюдающий за электротехническим персоналом...   13.9.2007, 12:46
- - Гость_Ghost_*   Цитата(Aleksei @ 19.6.2007, 10:07) ЭТП ме...   13.9.2007, 16:16
|- - Мастерок   Цитата(Гость_Ghost_* @ 13.9.2007, 17:16) ...   17.12.2010, 21:04
|- - Roman D   Цитата(Мастерок @ 17.12.2010, 20:04) Доба...   17.12.2010, 21:19
|- - Мастерок   Цитата(Roman D @ 17.12.2010, 22:19) А вот...   17.12.2010, 21:58
|- - Roman D   Цитата(Мастерок @ 17.12.2010, 20:58) Не п...   17.12.2010, 22:10
- - Игоррр   А какие условия работ считать особо опасными?   18.11.2007, 19:47
- - asverevkin   Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как правильн...   7.3.2010, 18:54
- - gomed12   По-моему, графа Организация-где производится работ...   7.3.2010, 22:54
- - с2н5он   Цитата(Aleksei @ 19.6.2007, 10:07) Ответс...   8.3.2010, 11:16
- - Oleg_n   Мне кажется так: "Организация", "По...   8.3.2010, 13:31
|- - gomed12   Цитата(Oleg_n @ 8.3.2010, 13:31) Мне каже...   8.3.2010, 14:31
|- - asverevkin   Цитата(gomed12 @ 8.3.2010, 18:31) скорее ...   11.3.2010, 17:06
- - электрик 5   Может ли в одном наряде указываться и производител...   17.12.2010, 18:57
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 17.12.2010, 18:57) Мо...   17.12.2010, 20:52
- - электрик 5   Спасибо за отклики! Дело в том, что я не могу ...   18.12.2010, 1:27
|- - Roman D   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 0:27) А к...   18.12.2010, 13:19
- - Гость_ez81_*   Назначается производитель работ со стороны того кт...   18.12.2010, 18:25
|- - электрик 5   Цитата(Гость_ez81_* @ 18.12.2010, 20:25) ...   18.12.2010, 20:05
|- - Roman D   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 19:05) Ro...   18.12.2010, 22:42
- - Мастерок   Производитель и бригада что работают в эл.установк...   18.12.2010, 19:07
- - Мастерок   межотр. пра. п 2.1.8 Наблюдающий дол. назн. для на...   18.12.2010, 21:55
- - электрик 5   Я согласен, но вопрос : Одновременное назначение ...   18.12.2010, 22:02
|- - Мастерок   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 23:02) Я ...   18.12.2010, 22:25
|- - электрик 5   Цитата(Мастерок @ 19.12.2010, 0:25) Нет н...   18.12.2010, 23:08
- - Гость_ez81_*   По групе я ступил конечно 3я ...   18.12.2010, 23:13
- - Гость_ez81_*   Может назначаться наблюдающий и в работе с элтехп...   18.12.2010, 23:17
|- - электрик 5   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.12.2010, 1:17) М...   18.12.2010, 23:23
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 18.12.2010, 23:23) Эт...   19.12.2010, 0:41
|- - электрик 5   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 2:41) упомина...   19.12.2010, 1:17
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 1:17) Реч...   19.12.2010, 1:36
|- - с2н5он   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 1:17) Реч...   19.12.2010, 1:44
|- - Ивашка   Цитата(с2н5он @ 19.12.2010, 1:44) правила...   19.12.2010, 1:56
|- - с2н5он   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 1:56) ну если...   19.12.2010, 10:36
- - Гость_ez81_*   Электрик 5 Вы похоже сами плаваете в данном вопрос...   19.12.2010, 10:15
|- - электрик 5   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.12.2010, 12:15) ...   19.12.2010, 12:28
|- - Ивашка   Цитата(Гость_ez81_* @ 19.12.2010, 10:15) ...   19.12.2010, 15:39
|- - с2н5он   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 15:39) ляпсус...   19.12.2010, 15:52
|- - Ивашка   Цитата(с2н5он @ 19.12.2010, 15:52) сугубо...   19.12.2010, 15:59
- - Гость_ez81_*   Есть такое понятие как увеличение требований по д...   19.12.2010, 10:22
- - Roman D   А на кой леший там нужен наблюдающий? В каких случ...   19.12.2010, 14:01
|- - электрик 5   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 16:01) А на ...   19.12.2010, 14:59
- - Мастерок   п.2.1.8 за бригадой не имеющей право самостоятельн...   19.12.2010, 16:51
- - Roman D   ИМХО наблюдающий за электротехническим персоналом ...   19.12.2010, 17:15
|- - Ивашка   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 17:15) ИМХО ...   19.12.2010, 17:27
|- - Roman D   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 16:27) какой ...   19.12.2010, 17:33
||- - Ивашка   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 17:33) Наблю...   19.12.2010, 17:41
|||- - Мастерок   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 18:41) ответс...   19.12.2010, 17:46
|||- - Ивашка   Цитата(Мастерок @ 19.12.2010, 17:46) четк...   19.12.2010, 17:50
||- - электрик 5   Цитата(Roman D @ 19.12.2010, 19:33) Наблю...   19.12.2010, 19:00
||- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 19:00) Кт...   19.12.2010, 19:09
|||- - Roman D   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 18:09) приход...   19.12.2010, 19:30
||- - электрик 5   А если в наряде есть одновременно и те, кто может ...   19.12.2010, 19:56
||- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 19:56) А ...   19.12.2010, 21:16
||- - электрик 5   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 23:16) случай...   19.12.2010, 21:31
||- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 21:31) По...   19.12.2010, 21:34
|- - Мастерок   Цитата(Ивашка @ 19.12.2010, 18:27) работы...   19.12.2010, 17:37
- - электрик 5   Командировочный персонал проверяет связь от счетчи...   19.12.2010, 19:24
|- - Ивашка   Цитата(электрик 5 @ 19.12.2010, 19:24) Ко...   19.12.2010, 19:33
- - электрик 5   Хочу подвести итог (возможно промежуточный ). ...   20.12.2010, 14:26
|- - Гость   Цитата(электрик 5 @ 20.12.2010, 14:26) Хо...   20.12.2010, 20:13
||- - электрик 5   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 22:13) Нет так...   20.12.2010, 21:21
||- - Гость   Цитата(электрик 5 @ 20.12.2010, 21:21) Со...   20.12.2010, 21:24
|- - Гость   Цитата(электрик 5 @ 20.12.2010, 14:26) Ос...   20.12.2010, 21:20
|- - Ивашка   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 21:20) 4. Про ...   21.12.2010, 3:11
||- - Гость   Цитата(Ивашка @ 21.12.2010, 3:11) 1.там с...   21.12.2010, 8:30
||- - Ивашка   Цитата(Гость @ 21.12.2010, 8:30) 1. Читае...   21.12.2010, 17:43
||- - Гость   Цитата(Ивашка @ 21.12.2010, 17:43) 1 дого...   21.12.2010, 20:56
||- - Ивашка   Цитата(Гость @ 21.12.2010, 20:56) 1. Не в...   22.12.2010, 7:09
||- - Гость   Цитата(Ивашка @ 22.12.2010, 7:09) 1 у все...   22.12.2010, 16:18
||- - Ивашка   Цитата(Гость @ 22.12.2010, 16:18) 3. пос...   22.12.2010, 17:20
|- - электрик 5   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 23:20) По одно...   21.12.2010, 4:35
- - gomed12   Выдающий, выдавая НД обязан предусмотреть все возм...   20.12.2010, 17:00
- - электрик 5   спасибо. у меня точно старая редакция, как я заблу...   21.12.2010, 2:52
- - Ивашка   поговорил с духовным наставником, попробую резюмир...   21.12.2010, 7:14
- - электрик 5   Наблюдающий должен назначатся для надзора за брига...   21.12.2010, 16:50
- - Гость_Rad_ia_*   Работы: установка деревянных опор с помощью буриль...   26.5.2011, 7:27
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Rad_ia_* @ 26.5.2011, 7:27) ...   26.5.2011, 14:29
- - Хочузнать   Всем Доброго здоровья!!!! У меня т...   26.5.2011, 8:45
|- - rad_ia   Цитата(Хочузнать @ 26.5.2011, 11:45) Всем...   26.5.2011, 9:15
|- - Хочузнать   Цитата(rad_ia @ 26.5.2011, 9:15) Да, пров...   26.5.2011, 10:23
|- - rad_ia   Цитата(Хочузнать @ 26.5.2011, 13:23) Я ко...   26.5.2011, 11:12
- - rad_ia   Когда работа считается под наведённым напряжением?...   31.5.2011, 4:53
- - с2н5он   Воздушная линия ВЛ и ВЛС, которые проходя...   31.5.2011, 10:54
- - Гость_александр_*   Вопрос! Все мы знаем, что НД выписывается в 2-...   17.8.2011, 21:34
- - с2н5он   имхо: заполняется полностью или один наряд до допу...   17.8.2011, 22:36
- - Гость_александр_*   Ответ к сожалению не удовлетворил. "Или...   18.8.2011, 7:48
- - с2н5он   мож и так пысы: аргументы должны быть у проверяюще...   18.8.2011, 18:55
- - Александр Д   ээх, у меня такой спор на эту тему с ОДС и ОТ (уже...   19.8.2011, 7:37
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Александр Д @ 19.8.2011, 7:37) ээх...   23.8.2011, 11:59
- - Гость_Татьяна_*   подскажите пожалуйста, нужен ли акт допуска при ра...   24.11.2011, 15:06
- - с2н5он   смотря где работать будете и какой именно наряд в ...   24.11.2011, 15:36
- - Misha_32   Оборотная сторона наряда-допуска. Таблица - ...   11.4.2012, 10:01
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены