есть задача соорудить наружное освещение на опорах. Всего надо 3 светильника для освещения площадки у жилых домов (дорожка, детская площадка). Вот появились следующие вопросы:
1.Какая должна быть освещенность и соответственно мощность лампы. И подскажите, пожалуйста, бюджетный вариант лампы и светильника! А то я не силен в выборе... Кабель думаю брать СИП-2а 2х16. 2.Есть задача, чтобы лампы зажигались от контактора, связанного с фотореле (всё это установить в ТП), и от рубильника, установленного на опоре. вот думаю, что за схемка должна быть и как это осуществить в жизни. Ясно, что от фотореле поступает сигнал на контактор, после чего лампы зажглись. На случай, если фотореле умерло, можно включать свет рубильником. Но как запараллелить два эти устройства?.. Что за схема должна быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
есть задача соорудить наружное освещение на опорах. Всего надо 3 светильника для освещения площадки у жилых домов (дорожка, детская площадка). Вот появились следующие вопросы: 1.Какая должна быть освещенность и соответственно мощность лампы. И подскажите, пожалуйста, бюджетный вариант лампы и светильника! А то я не силен в выборе... Кабель думаю брать СИП-2а 2х16. 2.Есть задача, чтобы лампы зажигались от контактора, связанного с фотореле (всё это установить в ТП), и от рубильника, установленного на опоре. вот думаю, что за схемка должна быть и как это осуществить в жизни. Ясно, что от фотореле поступает сигнал на контактор, после чего лампы зажглись. На случай, если фотореле умерло, можно включать свет рубильником. Но как запараллелить два эти устройства?.. Что за схема должна быть? 1) Освещенность 10Лк (СНИП-23-05-95). Освщеннность обычно рассчитываю в диалюксе, зависит от мощности лампы и высоты подвеса навскидку не скажу. Светильник РКУ лампа ДРЛ; 2) схема следующая: Имеем трехпозиционный переключатель (положения 1-2-3). На положение 1 выводите фазу с контактра, на положение 2 фазу взятую до контактора и на положение 3 - отключение всего. Это самая простая схема. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 21:44 |
|
![]() |