Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Чуть не загорелось

bstewaf
сообщение 8.3.2010, 21:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 21.4.2006
Пользователь №: 5376



Всем добрый день.Пишу под впечатлением.Проснулся ночью на даче от сильного запаха горелой проводки и гула.Прибежал в котельную а там магнитное реле гудит,не втягивается и провод от АП к реле обуглился.Отключил автоматы,замерил напругу,а она по 100 вольт на двух фазах и 230 на одной.Почему не сработала защита и как сделать,что-бы автоматы среагировали на нагрев провода (мне понятно,что напруги не хватало на то,чтобы реле сработало) а если-б меня не было,ведь я оставляю отопление (на +7) и когда меня нет.Хочу добавить,что данное управление отоплением проработало уже больше 10 лет практически без замечаний.Братцы подскажите,горел уже один раз-не приведи господи.Добавлю,что это была какая-то авария на линии и ее ликвидировали через три часа

Сообщение отредактировал bstewaf - 8.3.2010, 21:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость Egor_*
сообщение 10.3.2010, 19:36
Сообщение #2





Гости






АП 50, там помоему встроены теплушки (бимитал.пластинки) и еще токовые ,почему не вырубил автомат?
Если напряжение упало до 100в ,значит ток , тепло повысяттся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bstewaf   Чуть не загорелось   8.3.2010, 21:27
- - Roman D   Катушка пускателя на 220 или на 380? Логичнее было...   8.3.2010, 21:43
- - Andrey59   Реле напряжения, минимальный расцепитель на вводно...   8.3.2010, 22:49
|- - Roman D   Цитата(Andrey59 @ 8.3.2010, 21:49) надо с...   8.3.2010, 23:01
- - gennadi   Вам самое простое поможет узо при перекосе или отк...   8.3.2010, 23:04
|- - Roman D   Цитата(gennadi @ 8.3.2010, 22:04) узо при...   8.3.2010, 23:51
|- - Артем М.   Цитата(gennadi @ 9.3.2010, 3:04) Вам само...   10.3.2010, 18:36
|- - Roman D   Цитата(Артем М. @ 10.3.2010, 17:36) Это з...   10.3.2010, 19:35
- - bstewaf   Все как-то мимо,повторюсь,из-за того,что на двух ф...   9.3.2010, 0:01
|- - Roman D   Цитата(bstewaf @ 8.3.2010, 23:01) Все как...   9.3.2010, 0:31
- - bstewaf   Спасибо,а нет-ли такого пускателя,который несмотря...   9.3.2010, 0:42
|- - Roman D   Цитата(bstewaf @ 8.3.2010, 23:42) Спасибо...   9.3.2010, 1:04
- - bstewaf   Уважаемый Roman не могли-бы взять платное шефство...   9.3.2010, 1:18
|- - Roman D   Цитата(bstewaf @ 9.3.2010, 0:18) Я из Пит...   9.3.2010, 7:18
- - Andrey59   Это Вы раньше с другим аватаром были из Риги, а те...   9.3.2010, 7:57
|- - Roman D   Цитата(Andrey59 @ 9.3.2010, 6:57) , а теп...   9.3.2010, 10:34
- - _Alex_   Ставьте реле напряжения, желательно на вводе в дом...   9.3.2010, 13:22
- - Roman D   И с ЕЛ-11 тоже не все слава Богу: http://www.news....   9.3.2010, 14:12
- - Гость Egor   АП 50, там помоему встроены теплушки (бимитал.плас...   10.3.2010, 19:36
- - savelij   ЦитатаЕсли напряжение упало до 100в ,значит ток , ...   10.3.2010, 20:35
- - Гость INDIKATOR   И все таки,почему не сработал автомат? Самый ходов...   10.3.2010, 21:16
- - Andrey59   Информирую что автоматы АП50Б 3МТ и т.п. продолжаю...   10.3.2010, 21:53