Всем добрый день.Пишу под впечатлением.Проснулся ночью на даче от сильного запаха горелой проводки и гула.Прибежал в котельную а там магнитное реле гудит,не втягивается и провод от АП к реле обуглился.Отключил автоматы,замерил напругу,а она по 100 вольт на двух фазах и 230 на одной.Почему не сработала защита и как сделать,что-бы автоматы среагировали на нагрев провода (мне понятно,что напруги не хватало на то,чтобы реле сработало) а если-б меня не было,ведь я оставляю отопление (на +7) и когда меня нет.Хочу добавить,что данное управление отоплением проработало уже больше 10 лет практически без замечаний.Братцы подскажите,горел уже один раз-не приведи господи.Добавлю,что это была какая-то авария на линии и ее ликвидировали через три часа
Сообщение отредактировал bstewaf - 8.3.2010, 21:29 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Информирую что автоматы АП50Б 3МТ и т.п. продолжают успешно выпускаться Курским ЭАЗ (невзирая на безобразно низкую стойкость к к.з. около 2,5кА) и при отсутствии в названии буквы Т (а они имеют место быть) означает что автомат без теплового расцепителя, а только с мгновенным от к.з.