Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста, где можно почерпнуть теорию, практику и физический смысл таких показателей качества электрической энергии: коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям? Для чего необходимо представлять трехфазную систему в векторной форме и раскладывать на обратную и нулевую последовательность, почему они возникают, как влияют на потребителей, какой от них ущерб и теоретическое обоснование??? Из ГОСТ 13109-97 почерпнул все, что можно. Подставляя значения в формулы, рассчитать можно многое, но для чего это делаю, порой, не понимаю.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Попробую перевести с научного на русский (некоторое время занимался измерениями по качеству э/э)
Обратная последоательность возникает при междуфазных КЗ или подключении нагрузки на 2 фазы. Характеризует перекосы линейных напряжений и на бытовую 1-фазную нагрузку НИКАК не влияет. (фазные напряжения не меняются при появлении напряжения обратной последоательности) Мешает только 3-х фазной нагрузке (может вызвать перегрев двигателей) А вот несиммметрия по нулевой последовательности как раз говорит о перекосах фазных напряжений и является одним из основных показателей качества э/э для бытовиков. Большой коэфф по Uо также говорит о неравномерной загрузке по фазам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Попробую перевести с научного на русский (некоторое время занимался измерениями по качеству э/э) Обратная последоательность возникает при междуфазных КЗ или подключении нагрузки на 2 фазы. Характеризует перекосы линейных напряжений и на бытовую 1-фазную нагрузку НИКАК не влияет. (фазные напряжения не меняются при появлении напряжения обратной последоательности) Мешает только 3-х фазной нагрузке (может вызвать перегрев двигателей) А вот несиммметрия по нулевой последовательности как раз говорит о перекосах фазных напряжений и является одним из основных показателей качества э/э для бытовиков. Большой коэфф по Uо также говорит о неравномерной загрузке по фазам. И почему Вы не участвуете в данной теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11315 Специалист в группе контроля качества электрической энергии, но только учусь разбираться в подобных вопросах. С каждым днем узнаю все новое и новое. Вы описали некоторые случаи, когда качество электроэнергии (КЭ) влияет на бытовых потребителей, а как можно описать все эти вещи с помощью формул, графиков, топографических диаграмм и т.п., т.е. доказать технически научным языком, что действительно влияют как показатели КЭ (ПКЭ) на электроприемники (ЭП), так и ЭП на ПКЭ. В таких вещах должны быть заинтересованы как специалисты, так и бытовики. Приведу пример, завышенное напряжение на вводе в дом. Оно проходит через средства учета ЭЭ (счетчик). Естественно, он у Вас будет мотать ЭЭ гораздо больше, чем положено. А за такие вещи мы выбрасываем деньги на ветер, т.е. без возмездно. Попробую поискать по данному вопросу инфу и все описать на формулах... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |