Здравствуйте господа электрики.

Нужен ваш совет. Необходимо ли ставить шкафы высокого ввода на двухтрансформаторную подстанцию ?.
Подстанция представляет собой пристройку к зданию, в ней 2 трансформатора 10/0,4, до трансформатора ближайший аппарат защиты находится метров через 200-250.

Прочел в СН 174-75 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" следущее:

пункт 3.16. Глухое присоединение на входе и выходе магистрали применяться, как правило, при воздушных магистралях, а также при обеспеченности необходимой степени резервирования (двойные магистрали, резервирование на стороне вторичного напряжения при одиночных магистралях и т.п.).
Ответвление от воздушной магистрали на подстанцию, как правило, следует применять глухое.
При системе двухтрансформаторных подстанций не следует устанавливать автоматическое отключающие аппараты (включатели, предохранители) на вводе к трансформатору, при соответствующем запасе мощности трансформаторов для взаимного резервирования и при обеспечении чувствительности защиты на головном участке магистрали к повреждениям в трансформаторе.

Из-за последнего абзаца появились сомнения. Нужны ли шкафы высокого ввода или не нужны.
Подскажите пожалуйста.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
YoungProfi
сообщение 11.3.2010, 10:27
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Господа, появилось дополнение к вопросу.

6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичного напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока "линия-трансформатор", за исключением случаев:
питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации;
необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.


Именно по последней строчке. Можно ли организовывать защиту транс-ров не от шкафов высокого ввода, а при помощи независимых расцепителей автоматов которые стоят на низкой стороне ?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 11.3.2010, 15:03
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(YoungProfi @ 11.3.2010, 14:27) *
Можно ли организовывать защиту транс-ров не от шкафов высокого ввода, а при помощи независимых расцепителей автоматов которые стоят на низкой стороне ?
Защиты нужны как со стороны НН, так и со стороны ВН. По НН (РУ-0,4), как Вы сказали, у Вас автоматический выключатель ввода; защиты по стороне ВН могут быть как в самой ТП (шкаф "высокого ввода"), так и в РП, откуда транс питается, т.е. в ячейке КРУ с выключателем 10кВ - там же и защиты и трансформаторы тока в самОй ячейке. Если установка выключателя нагрузки не требуется по прочим вышеперечисленным условиям (6.4.16), то защиты устанавливаются в РП, ессно. Защиту от перегрева можно задействовать, прокинув контрольный кабель от термометра транса до РП. Кажется так...

Сообщение отредактировал asverevkin - 11.3.2010, 15:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 11:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены