Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как устанавливать защиту от имп. перенапряжения ?

Гость_Phelicks_*
сообщение 10.7.2006, 18:14
Сообщение #1





Гости






Как правильно устанавливать защиту от имп. перенапряжения на улице.
Преамбула:
На улицу тяну 220 В (допустим 1 фазу, 3 проводника L, N, PE) в мет. коробе. На улице устанавливаются камеры для видеонаблюдения через каждые 50 метров + коробки. Внутри коробки всякая аппаратура + ко всему устройства защиты от имульсных перенапряжений, как по линии питания, так и по сигнальной линии.
Вопросы в следующем:
1. Для защиты от косвенного прикосновения я должен соединить корпус коробки с PE ?
2. Чтобы эффективно выполнить защиту от перенапряжения я должен заземлить локально каждое устройство грозозащиты (на некоторых устройствах, например, клеммы L, N и 2 шт. PE гальванически не развязанные) ?
3. Какое сопротивление контура растекания должно быть (на улице не представляется возможным выполнить распределееный контур заземления) ? Или его не нормируют ?
4. Если мы выполним пункт 2. то у нас начнут протекать токи уравнивания потенциалов ? Насколько они могут быть вольшими ?

Возможно может быть выполнить все это по другому ? Тогда как ?

Сам не электрик, возможно в чем-то заблуждаюсь !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 11.7.2006, 22:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений или сокращенно УЗИП (терминология по ГОСТ Р 51992-2002) устанавливается между фазой и РЕ-проводником, либо три УЗИП между каждой фазой и РЕ-проводником. Принцип работы данного устройства весьма прост: при номинальном напряжении сопротивление УЗИП очень большое (практически бесконечность), при увеличении напряжения, после определенного порогового значения сопротивление, почти мгновенно уменьшается до очень малой величины.
Подробно работе УЗИП , о критериях выбора устройства и о методиках поключения описано сдесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы