![]() Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А? |
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуция - есть ограничитель мощности в деревне - автомат на 32А (однофазный) на столбе, хочу перед счетчиком внутри дома поставить автомат на 31,5А. Действительно ли при перегрузке сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7366 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Предлагаю установить дома ограничитель мощности через ТТ 50/5, отстроенный на вторичный ток 3А, с установленным временем задержки отключения и выбранным временем автоматического восстановления энергии.
http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-611.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»