Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?

Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 15:04
Сообщение #1





Гости






Ситуция - есть ограничитель мощности в деревне - автомат на 32А (однофазный) на столбе, хочу перед счетчиком внутри дома поставить автомат на 31,5А. Действительно ли при перегрузке сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 13.3.2010, 5:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



что б точно узнать что отключится вперед измерте сопротивление петли фаза-ноль за вводным автоматом и после вводного кабеля (есть приборы специальные) так вы узнаете ток кз в вашей сети исходя из этого тока можно подобрать автомат.
пример.
ток кз за вводным автоматом 250А
ввод автомат 32А харк С (5-7Iн) 32*(5-7)=160-224А
ток кз после кабеля 150А (при таком токе вводной автомат не отключится мгновенным расцепителем, а только тепловым, а это несколько сек)
автомат в доме 31,5А харк В (3-4Iн) 31,5*(3-4)=94,5-126А отключится при кз
В данном примере условие селективности выполняется.
Если ток кз за кабелем больше тока отключения вводного автомата (не 150А, а 200А), то селективности не будет так как автоматы отключатся одновременно. Нужно будет поменять вводной автомат на характеристику D 10-12Iн
И ограничитель в этом случае вам не поможет так как при кз вводной все равно успеет отключится.
Чтобы обеспечить селективность при перегрузке (если вы включите слишком много нагрузки), нужно смотреть время-токовые характеристики автоматов (вводного и вашего) чтоб селективность была нужно чтоб характеристика вводного автомата была выше вашего. Характеристики нужно брать из документации на автоматы
Если характеристики таки совпадут (а так как автоматы одинаковы по току то такая вероятность велика), то вам может помочь постая быстродействующая защита от перегрузки.
Трансформатор тока - токовое реле - контакт токового реле замыкает катушку независимого расцепителя вашего автомата ( или размыкает цепь минимально расцепителя) Уставкой токового реле можно выбрать желаемый ток перегрузки. Такая защита сработает быстрее любого автомата так как нет выдержки времени.

Сообщение отредактировал dimbas - 13.3.2010, 5:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- oleg17   Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?   12.3.2010, 15:04
- - Сунцов Денис   31,5 и 32 А ну это в общем одно и тоже, вероятност...   12.3.2010, 15:12
- - oleg17   Так хочется мощность то порядка 7кВт а не 5 кВт...   12.3.2010, 15:34
- - Сунцов Денис   7 кВт с одной фазы - как то многовато.... сколько ...   12.3.2010, 15:42
- - oleg17   А почему должно мало вольт остаться? Вообще то на ...   12.3.2010, 15:48
|- - Сунцов Денис   Цитата(oleg17 @ 12.3.2010, 15:48) Вообще ...   12.3.2010, 15:57
- - СамСаныч   Поставь в доме автомат нормального производителя с...   12.3.2010, 15:51
- - oleg17   А что значит селективность?   12.3.2010, 15:55
- - СамСаныч   Селективность-отключение нижестоящего аппарата защ...   12.3.2010, 16:25
- - oleg17   То есть я правильно понимаю, что исходя из правила...   12.3.2010, 21:06
- - Мастер Джу   Цитата(oleg17 @ 13.3.2010, 1:06) А это пр...   12.3.2010, 21:10
- - oleg17   Не, меня прежде всего интересует вопрос превышения...   12.3.2010, 21:23
|- - Гость_haramamburu_*   Цитата(oleg17 @ 12.3.2010, 21:23) Не, мен...   12.3.2010, 21:56
- - gomed12   Предлагаю установить дома ограничитель мощности че...   12.3.2010, 21:36
- - Мастер Джу   Цитата(gomed12 @ 13.3.2010, 1:36) Предлаг...   12.3.2010, 21:47
|- - gomed12   Цитата(Мастер Джу @ 12.3.2010, 21:47) Схе...   13.3.2010, 11:40
- - oleg17   Спасибо за информацию, но чесно говоря я не совсем...   12.3.2010, 21:49
|- - gomed12   На сайте схема действительно изображена неправильн...   12.3.2010, 22:14
- - KIVOK   ЦитатаДействительно ли при перегрузке сработает сн...   12.3.2010, 21:51
- - oleg17   Пожалуй я переформулирую свой вопрос - более общий...   12.3.2010, 21:59
- - haramamburu   Что выше от меня -это глюк (?) Присоединяюсь к KIV...   12.3.2010, 21:59
- - oleg17   О, про зиму правильно, т.к. скорее всего нагрузка ...   12.3.2010, 22:07
- - haramamburu   О, про зиму правильно, т.к. скорее всего нагрузка ...   12.3.2010, 22:17
- - oleg17   Ага, значит у ограничителя мощности плавная регули...   12.3.2010, 22:28
|- - gomed12   Цитата(oleg17 @ 12.3.2010, 22:28) Ага, зн...   12.3.2010, 23:07
- - dimbas   что б точно узнать что отключится вперед измерте с...   13.3.2010, 5:16
- - Roman D   Времятоковые характеристики - график все-таки стат...   13.3.2010, 12:37
- - Межфазный коротыш   Вижу решение более простое, нежели вышеуказанные г...   13.3.2010, 21:17
- - gomed12   Цитата(Межфазный коротыш @ 13.3.2010, 21...   13.3.2010, 21:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему