![]() Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А? |
Гость_oleg17_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуция - есть ограничитель мощности в деревне - автомат на 32А (однофазный) на столбе, хочу перед счетчиком внутри дома поставить автомат на 31,5А. Действительно ли при перегрузке сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
что б точно узнать что отключится вперед измерте сопротивление петли фаза-ноль за вводным автоматом и после вводного кабеля (есть приборы специальные) так вы узнаете ток кз в вашей сети исходя из этого тока можно подобрать автомат.
пример. ток кз за вводным автоматом 250А ввод автомат 32А харк С (5-7Iн) 32*(5-7)=160-224А ток кз после кабеля 150А (при таком токе вводной автомат не отключится мгновенным расцепителем, а только тепловым, а это несколько сек) автомат в доме 31,5А харк В (3-4Iн) 31,5*(3-4)=94,5-126А отключится при кз В данном примере условие селективности выполняется. Если ток кз за кабелем больше тока отключения вводного автомата (не 150А, а 200А), то селективности не будет так как автоматы отключатся одновременно. Нужно будет поменять вводной автомат на характеристику D 10-12Iн И ограничитель в этом случае вам не поможет так как при кз вводной все равно успеет отключится. Чтобы обеспечить селективность при перегрузке (если вы включите слишком много нагрузки), нужно смотреть время-токовые характеристики автоматов (вводного и вашего) чтоб селективность была нужно чтоб характеристика вводного автомата была выше вашего. Характеристики нужно брать из документации на автоматы Если характеристики таки совпадут (а так как автоматы одинаковы по току то такая вероятность велика), то вам может помочь постая быстродействующая защита от перегрузки. Трансформатор тока - токовое реле - контакт токового реле замыкает катушку независимого расцепителя вашего автомата ( или размыкает цепь минимально расцепителя) Уставкой токового реле можно выбрать желаемый ток перегрузки. Такая защита сработает быстрее любого автомата так как нет выдержки времени. Сообщение отредактировал dimbas - 13.3.2010, 5:20 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:14 |
|
![]() |