Для чего на электроустановках ставят большие конденсаторные батареи?


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_anonim_*
сообщение 21.7.2006, 15:52
Сообщение #2





Гости






Q=P*(TANF1-TANF2)
Q мошность кондера в kvar
p мошность элект-ой мишины kw
TANF1 тангенс ула фи до компенсации
TANF2 тангенс ула фи который хотим получить (cos f=0.92 f=23 tanf=0.42)
допустим машина потребляет 3 киловатт
косинус фи машины=0.82 (фи=35 градусов)
хотим уменьшить до косинус фи 0.92 (фи=23 градуса)
Q= 3000(TAN 35-TAN23)=827=0.827 KVAR
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MegaOm   Конденсаторные батареи   18.4.2005, 16:29
- - Viktor2004   Смотря на каких электроустановках. Может для компе...   18.4.2005, 19:52
- - MegaOm   Наверно для компенсации, потому что электроустанов...   19.4.2005, 5:06
- - сергей_абрамов   Цитата:Чем больше реактивная составляюшая тока, те...   19.4.2005, 19:16
- - MegaOm   Интересно, а как рассчитать конденсатор для компен...   20.4.2005, 17:53
- - сергей_абрамов   какой мне конденсатор нужно поставить чтобы снизит...   20.4.2005, 18:58
- - MegaOm   Да я не о продавце забочусь, просто хочу научится ...   20.4.2005, 21:39
- - MegaOm   Какой смысл Вам нести личные материальные затраты ...   20.4.2005, 21:52
- - Viktor2004   На заводах потребляются большие мощности. Там допо...   21.4.2005, 8:32
- - MegaOm   к вечеру по москве наприсую здесь формулы для расч...   21.4.2005, 16:00
- - MegaOm   Рассчитываем конденсатор компенсатор для светильни...   21.4.2005, 19:40
- - Pavel   Попробуем посчитать. Условие-резонанс системы, т.е...   22.4.2005, 15:42
- - MegaOm   А вот вам еще один расчет, нашел я его в Интернете...   22.4.2005, 19:08
- - MegaOm   Несмотря на все наши расчеты производители светиль...   22.4.2005, 19:27
- - Гость   Конденсаторы ставят, когда в сети есть значительна...   27.4.2005, 13:16
- - anonim   MegaOm   21.7.2006, 15:52
- - Гость   [quote="MegaOm"]Несмотря на все наши рас...   23.7.2006, 15:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 1:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены