Проектирование АВР , помогите пожалуйста

OJIeGi4
сообщение 15.4.2010, 20:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 17972



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Мне на диплом дали вот такую тему: "Разработка системы автоматического воода резерва". До диплома у меня был курсовой на эту же тематику, там было 2 основных ввода, 1 UPS, 1 дизель генератор, 1 нагрузка. Все это я реализовал на релейно-контакторной логике. Ну т.е. собрал щит в котором были одни контакторы icon_smile.gif А вот щас немного все усложнилось... Мне нужно разработать блок управления АВР, который бы переключал ввода. Если напряжение пропало на вводе 1, переключаемся на 2, если и там пропало, переходим на UPS, если UPS садится, проверяем первый и второй вводы, если там ничего нет то запускаем дизель-генератор. Я вот что то совсем запутался и не знаю с чего начать ... icon_sad.gif А время уже поджимает.... Может есть у кого-нибудь что по разработке этих блоков управления АВР? Схемы принципиалка, функционалка, печатная плата? Помогите пожалуйста ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 15.4.2010, 23:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вот заводского исполнения
АВР-ЗОК ХХХХ-Х XX - это АВР на магнитных пускателях с тремя трёхфазными вводами, двумя группами нагрузок разной категории, с временными задержками на переключение вводов, с механической блокировкой магнитных пускателей, с приоритетом ввода №1 и с реле контроля фаз (KV).
Переключение с одного ввода на другой происходит при пропадании одной или нескольких фаз питающей сети, изменении чередования фаз, асимметрии фазных напряжений. Схема может быть дополнена защитой от переключения на резервный ввод при перегрузке или коротком замыкании и соответствующей индикацией, и блоком автоматики для ДЭС.


UPS с ДЭС перекиньте на общие шины сетевых вводов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама