Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Молниезащита здания с металлической кровлей.

шалун
сообщение 8.1.2008, 0:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



Вновь взываю к знатокам. Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. За конкретную ссылку буду так-же благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kent
сообщение 17.4.2010, 14:48
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



вопрос --если мягкая кровля ? частный дом как лутше выполнить ? крыши еще нет -металосвязь конструкций не выполнена-зу только начинаем ?посоветуйте --мп еще незанимался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- шалун   Молниезащита здания с металлической кровлей.   8.1.2008, 0:34
- - savelij   Из - СО 153-34.21.122-2003 3.2.1.2. Естественные м...   8.1.2008, 0:57
|- - Олега   Цитата(savelij @ 8.1.2008, 1:57) Но есть ...   17.4.2010, 22:44
- - Spac   толщина крыши не менее 4 мм, тогда можно использов...   9.5.2008, 17:24
- - kent   вопрос --если мягкая кровля ? частный дом как лутш...   17.4.2010, 14:48
- - savelij   Цитатавопрос --если мягкая кровля ? частный дом ка...   17.4.2010, 22:17
- - savelij   Может речь о Тех циркуляре 11 от 2006?   17.4.2010, 23:02
- - Олега   Возможно..был и 25-й цирк., и СТО газпромовский. Н...   18.4.2010, 19:38
|- - savelij   Цитата(Олега @ 18.4.2010, 20:38) Возможно...   18.4.2010, 20:39
- - gomed12   Цитата(шалун @ 8.1.2008, 0:34) Имеется зд...   18.4.2010, 20:26
- - Motoristt   А может он и лишний, весть этот гемор с молниеотво...   6.9.2010, 10:58
- - AndreyTonov498   Кто подскажет это достаточная [url=защита металла[...   1.2.2011, 17:54
- - Гость   У меня тоже вопрос,на наше здание пустили сотовико...   17.7.2013, 15:43
- - Работник   Какая толщина металла кровли и горючий ли под ней ...   17.7.2013, 16:04
- - Гость   толщина где то не менее 0,8 ,профнастил советско...   17.7.2013, 17:55
- - Работник   Обрешетка горючая, тогда не менее 4 мм толщина. И ...   18.7.2013, 7:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 5:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены