Молниезащита здания с металлической кровлей. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита здания с металлической кровлей. |
8.1.2008, 0:34
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Вновь взываю к знатокам. Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. За конкретную ссылку буду так-же благодарен.
|
|
|
8.1.2008, 0:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Из - СО 153-34.21.122-2003
3.2.1.2. Естественные молниеприемники Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога; толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;........ Но есть информация о более "свежем" выпуске СО 153 о молниезащите Цитата Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам А об этом читайте там же, там оговариваются необходимые геометрические размеры и расстояния всех элементов молниезащиты
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|