8.1.2008, 0:34
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Вновь взываю к знатокам. Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. За конкретную ссылку буду так-же благодарен.
|
|
|
18.4.2010, 20:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7242 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. Как выше отмечалось (Spac) без проблем при толщине не менее 4 мм (табл. 3.2 СО). Ваша толщина обеспечит при отсутствии сверху-снизу горючести (savelij) с последующим ремонтом кровли. При этом необходимо связать между собой весь мет. конструктив крыши, включая конек. Особо необходимо обратить внимание на защиту (использование) выступающие над крышей части инж. оборудования и строительных частей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»