Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора

asverevkin
сообщение 19.11.2009, 20:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
McArrr
сообщение 21.4.2010, 13:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 18045



Вроде разобрался. За часик с небольшим icon_wink.gif
Это че-ж это получается?! Пропадает одна фаза по десятке, а по 0,4 одна из фаз аж в 2 раза подскакивает! До 440 В. Ого!
Прикинул для схемы звезда/звезда- так там тоже ничего хорошего: при обрыве одной фазы 2 фазных напряжения возрастают до значения линейных. Грубо говоря, там где минуту назад было 220, стало 380! Ого! Люди, я ниче не путаю?