Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Короткое замыкание

Flashgot
сообщение 6.5.2010, 18:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 18208



Здравствуйте, ответьте, пожалуйста на мои вопросы.
На работе произошло короткое замыкание. Случилось это вот как. У нас есть специальный нагреватель, который включается через ЛАТР (старый советский). Я включил в розетку на 220 В вместо вилки для питания ЛАТРа вилку от ЛАТРа, которую нужно было включать в нагревательный прибор. Как только я дотронулся вилкой до розетки, то увидел искру в ней, также была вспышка в ЛАТРе, и из ЛАТРа вышло немного дыма.
При этом сработали блокировки: в рабочей комнате и в коридоре. После переключения блокировок на вкл. (т. е. после возобновления питания) все вроде бы работает, в том числе и ЛАТР.
Вопросы:
1) необходимо ли звать электриков для проверки оборудования (с этим есть определенные сложности)
2) могла ли как-то повредиться проводка
3) следует ли дальше использовать этот ЛАТР или его лучше проверить
Заранее спасибо.

P.S. По поводу моей тупости (про включение не той вилки в розетку) прошу не рассуждать. Все и так понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 6.5.2010, 20:49
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11023
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Flashgot @ 6.5.2010, 18:56) *
3) следует ли дальше использовать этот ЛАТР или его лучше проверить

Если ЛАТР стоял на "нуле", то мог "квакнуть" раньше, чем сработала защита.
Цитата
Я включил в розетку на 220 В вместо вилки для питания ЛАТРа вилку от ЛАТРа, которую нужно было включать в нагревательный прибор.

Это Ваша главная ошибка, насколько я понял: использование вилок с обеих сторон. На выходе ЛАТРа, по определению, необходима розетка.

В виде опыта на выход латра подключите лампу накаливания, и погоняйте его вперед-назад.

И ещё. ЛАТР нельзя перегружать по мощности. Если написано "600 ВА", то калорифер на тыщу его скоро убьёт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.5.2010, 12:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 6.5.2010, 20:49) *
Это Ваша главная ошибка..

Поскольку дело произошло на работе, это ошибка ответственного за электрохозяйство, его и нужно звать. Опыты необходимо прекратить.
Flashgot, у Вас минимально обязана быть I группа по электробезопасности. Это означает, что Вам известно - в подобном случае нужно вызвать специалиста.

Сообщение отредактировал Олега - 7.5.2010, 12:13