![]() Управление нагрузкой, помогите разобраться. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Управление нагрузкой, помогите разобраться. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 17541 ![]() |
Есть 4 щита, назовем их
Щр1 Рр=9,54 кВт Iр=16,53А Щр2 Рр=10,34 кВт Iр=17,57А Щр3 Рр=25,37 кВт Iр=43,03А Щр4 Рр=5,39 кВт Iр=9,59А и есть еще 2 щита Щр5 Рр=23,27 кВт Iр=44,49А Щр6 Рр=3,83 кВт Iр=7,25А И теперь сам вопрос. Как при превышении определенной нагрузки(например 30А) по первым 4-м щитам отключались бы 2 последних. Как обычно решается такая задача, подскажите пожалуйста. Хочется понять как решать подобного рода задачи. З.Ы. При однофазных автоматах можно было бы использовать реле управления нагрузкой АВВ LSS1/2, при 3-х фазных происходит затык. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хочется понять как решать подобного рода задачи. Обыкновенными токовыми реле, которых отстраиваете на определенный (заданный) ток, допустим РТ-40 устанавливаете для каждого из 4-х ШР и его размыкающими контактами отключаете цепь управления контакторов управления 2-я остальными нагрузками. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |