Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

система выравнивание потенциалов

Гость_num_*
сообщение 1.3.2006, 1:04
Сообщение #1





Гости






Можете объяснить принцип действия с. в. п.
Понятно что объединяются все металоконструкции и нейтраль на главной заземляющей шине эта шина соответственно заземляется. А вот что будет если: на нейтрали окажется потенциал, то получается на всех ваннах, батареях он тоже появится ??? Так зачем же она нужна тогда эта система в. п. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_E nod32rus_*
сообщение 11.5.2010, 13:33
Сообщение #2





Гости






В ванных и душевых помещениях чугунные ванны и душевые поддоны, а так же трубы водопроводного стояка и отопления соединены в одну систему уравнивания потенциалов и соответственно заземлены (по ПУЭ)
Рассмотрим такие случаи:
1. Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода и заземленной ванны создаю цепь фаза-я-ванна-земля и попадаю под напряжение 220В. но не будь ванна заземлена этой цепи не было бы или она не была б такой прямой.
2. Я нахожусь в ванной и происходит попадание фазного потенциала на корпус ванны. И я вместе с ванной становлюсь проводником соединяющим фазный потенциал с землей, чего можно было избежать не заземлив ванну.
Во втором случае конечно можно считать что основной ток потечет по пуки наименьшего сопротивления (фаза- ванна -земля) а через меня обладающего большим сопротивлением ток потечет незначительный.
(прав я или нет)
Но В первом случае явная угроза жизни.
Данных случаях прошу не иметь в виду что у нас установленны УЗО и АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.5.2010, 16:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7458
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(E nod32rus @ 11.5.2010, 14:33) *
В ванных и душевых помещениях чугунные ванны и душевые поддоны, а так же трубы водопроводного стояка и отопления соединены в одну систему уравнивания потенциалов и соответственно заземлены (по ПУЭ)
Рассмотрим такие случаи:
1. Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода и заземленной ванны создаю цепь фаза-я-ванна-земля и попадаю под напряжение 220В. но не будь ванна заземлена этой цепи не было бы или она не была б такой прямой.

Вероятно вполне и возможны в частных случаях:
а). при пользовании преднамеренно неисправным оборудованием, у которого:
- разрушен корпус;
- внешне различимых неисправностей нет при классе ноль, один.
б). при проведении работ с нарушением зон доступности неквалифицированным персоналом независимо от класса оборудования;
в). то же самое квалифицированным, пренебрегшим правилами безопасности.
Но все же случилось.
В системе TNS при правильно выбранном УЗО проблемы не возникнут, цепь обесточится.
В системе TNС надежда на случай:
- товарищ "толстокожий";
- обладает отменным здоровьем, возможно и молодостью.
Сказанное невероятно для нормально выполненного монтажа, оголенность должна отсутствовать в этом конкретном случае.
Цитата
2. Я нахожусь в ванной и происходит попадание фазного потенциала на корпус ванны. И я вместе с ванной становлюсь проводником соединяющим фазный потенциал с землей, чего можно было избежать не заземлив ванну.
Во втором случае конечно можно считать что основной ток потечет по пуки наименьшего сопротивления (фаза- ванна -земля) а через меня обладающего большим сопротивлением ток потечет незначительный.
(прав я или нет)
Но В первом случае явная угроза жизни.

И здесь возможно рассмотрение только как частный случай, такого не должно быть, самоубийцы и мазохисты могут так поступать.
При сходе из ванной возможно попадание под шаговое напряжение, если пол имеет связь с "землей" по другому пути, отличного от "ванна-земля".
Цитата
Данных случаях прошу не иметь в виду что у нас установленны УЗО и АВ.

Электрический стул?
Отсутствие этих приборов при сохранении безопасности возможно:
1. Для изолирующих помещений при контроле сопротивления изоляции.
2. Для помещений, где выполнены условия СУП и недопущены случайности, т.е. выполнен "правильный" монтаж.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.5.2010, 17:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17828
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 16:40) *
Отсутствие этих приборов при сохранении безопасности возможно:
1. Для изолирующих помещений при контроле сопротивления изоляции.
2. Для помещений, где выполнены условия СУП и недопущены случайности, т.е. выполнен "правильный" монтаж.

Для ванной комнаты жилого помещения вряд ли возможно применить понятие "изолирующее помещение". Во-первых, это гораздо канительнее и затратнее. Во-вторых "для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной.."
Отсутствие УЗО, к примеру для стиральной машины, так же вряд ли допустимо: "Обязательной является установка УЗО .. для групповых линий, питающих розеточные сети, .. например в зоне 3 ванных .. помещений квартир..". (Скажу честно, всегда ставлю УЗО даже на "стационарные" ЭП в ванной).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.5.2010, 18:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7458
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 11.5.2010, 17:56) *
Для ванной комнаты жилого помещения вряд ли возможно применить понятие "изолирующее помещение".

В частном случае, если цель поставлена невозможного не существует.
Цитата
для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной..

Подзабыл, дайте ссылку, раз у Вас "под рукой".
Цитата
(Скажу честно, всегда ставлю УЗО даже на "стационарные" ЭП в ванной).

Не возобраняется, что выше "допустимого".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.5.2010, 20:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17828
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 19:20) *
1. В частном случае, если цель поставлена невозможного не существует.
2. Подзабыл, дайте ссылку, раз у Вас "под рукой".
3. Не возобраняется, что выше "допустимого".

2. 7.1.88.
1. Думается нет нужды составлять сметы для сравнения. Система контроля сопр.изол., сработавшая одновременно с "попаданием", уже не спасет.
В изолированных помещениях СУП между ОПЧ не требуется?
Она будет местной? "Не допускается использовать для .. ванных .. помещений системы местного уравнивания .." Значит "систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе."
3. Да, я помню:"1.7.51. Для защиты..в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании.." , но это "общие требования к их заземлению и защите"
Пункты главы 7.1, очевидно, требуют ужесточения мер: "дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ". В этой главе обе меры присутствуют в качестве "обязательных".

Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 17:40) *
В системе TNС надежда на случай:

В системе TN-C для подключения ЭП 1 класса необходимо использовать РЕ-проводник, подключаемый до УЗО, и обесточится так же, как и в TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.5.2010, 20:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7458
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 11.5.2010, 20:38) *
2. 7.1.88.

Спасибо.
Но пункт для частного случая, общие выше в 1.7.
Цитата
1. Думается нет нужды составлять сметы для сравнения.

Смету для безопасности чел?
Цитата
Скажу честно, всегда ставлю УЗО даже на "стационарные" ЭП в ванной

А Вы не уверены в качестве, используемого оборудования, проводниковой продукции и главное своего монтажа?
Цитата
Система контроля сопр.изол., сработавшая одновременно с "попаданием", уже не спасет.

Контроль СИ не для спасения, а предупреждения.
О камикадзе не говорим, в остальных ситуациях д/б исключено попадание.
Цитата
В изолированных помещениях СУП между ОПЧ не требуется?
Она будет местной?

СУП в изолирующих не требуется также как и в помещениях без повышенной опасности.
Цитата
Пункты главы 7.1, очевидно, требуют ужесточения мер: "дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ". В этой главе обе меры присутствуют в качестве "обязательных".

В Правилах не могут быть отражены пункты ужесточения, только минимальные и достаточные меры.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.5.2010, 21:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17828
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 20:56) *
1. Но пункт для частного случая, общие выше в 1.7.
2. Смету для безопасности чел?

3. А Вы не уверены в качестве, используемого оборудования, проводниковой продукции и главное своего монтажа?

4. Контроль СИ не для спасения, а предупреждения.
..д/б исключено попадание.

5. СУП в изолирующих не требуется также как и в помещениях без повышенной опасности.

6. В Правилах не могут быть отражены пункты ужесточения, только минимальные и достаточные меры.

1. Именно поэтому и отметил (все из гл.1.7): это "общие требования к их заземлению и защите", а "дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ". В этой главе обе меры присутствуют в качестве "обязательных".
2. Смету - для экономии средств. Уравнивание в сочетании с УЗО (две меры) несравнимо дешевле и реализуемее, чем "изолирующее помещение"(одна мера). Гомед, вы можете привести пример реализации своей идеи на практике, в ванной комнате жилого фонда? Представьте лишь перечень мероприятий, соответственно материалов, средств контроля, работ, измерений..
3. Береженого Бог бережет.
4. Каким образом "должно", пробой может появиться в "неудобный момент". Как и длинное сверло соседа. Интересно, система контроля изоляции что у Вас контролирует, сопротивление изоляции помещения или проводников?
5. "помещение с повышенной опасностью" это не только проводящие стены, полы. Достаточно двух ОПЧ. К одной "прикоснулся" N, к другой L. При хилой вентиляции легко добавляется сырость. Все, особоопасное. icon_sad.gif Плюс органика по стенкам в фанине.. icon_sad.gif бульон в корыте..
6. Еще раз: Гл1.7 "дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ".
Для специальных ЭУ дополнительные требования исключительно ужесточаются, по сравнению с "общей" главой 1.7.

Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2010, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- num   система выравнивание потенциалов   1.3.2006, 1:04
- - ВЛАД   система выравнивание потенциалов   1.3.2006, 3:31
- - Гость   видел- ворона на проводе ЛЭП сидит ? Ни одну не у...   1.3.2006, 4:22
- - num   Это в нормальном режиме все трубы и нейтраль имеют...   1.3.2006, 14:03
- - Гость   у вороны лучше диэлектрические показатели лапок и ...   1.3.2006, 15:09
- - andrey357   Ворона касается лапами одного проводника. Попробуй...   2.3.2006, 11:28
- - Roman D   Цитата(num)А на счет вороны, у человека есть же не...   2.3.2006, 12:58
- - Гость   Монтеры встают на изолированную от земли площадку,...   2.3.2006, 13:17
- - Roman D   Цитата(Anonymous)Монтеры встают на изолированную о...   2.3.2006, 16:53
- - num   Это да. Но по ГОСТ -у все металлоконструкции и но...   4.3.2006, 15:21
- - Коот   Цитата(Anonymous)видел- ворона на проводе ЛЭП сиди...   9.3.2006, 19:33
- - num   Спасибо всем за ответы. Коот хорошо как объяснили...   14.3.2006, 23:27
- - Андрей   Принцин действия системы уравнивания потенциалов р...   16.5.2006, 15:11
- - Гость   1) На вводе в здание должно быть выполнено повторн...   16.5.2006, 15:52
- - Коот   Цитата(Anonymous)1) На вводе в здание должно быть ...   16.5.2006, 17:24
- - Андрей   1) Насчёт того, то трубопроводы водоснабжения "отл...   18.5.2006, 15:36
- - Коот   Итак, началась путаница. Наверно я что-то недопоня...   18.5.2006, 17:54
- - Андрей   Давайте тогда разбираться по частям. Забыли всё, ч...   19.5.2006, 14:44
- - Коот   Цитата(Андрей)Зачем выполнять систему уравнивания ...   19.5.2006, 18:22
- - Коот   Может возникнуть и такая ситуация как на рис. 3,4....   20.5.2006, 6:00
- - andrey357   выравнивают потенциал обычно с несколькими целями:...   24.5.2006, 8:53
- - E nod32rus   В ванных и душевых помещениях чугунные ванны и душ...   11.5.2010, 13:33
|- - gomed12   Цитата(E nod32rus @ 11.5.2010, 14:33) В в...   11.5.2010, 16:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 16:40) Отсутс...   11.5.2010, 17:56
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 17:56) Для ванн...   11.5.2010, 18:20
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 19:20) 1. В ч...   11.5.2010, 20:47
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 20:38) 2. 7.1.8...   11.5.2010, 20:56
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 20:56) 1. Но ...   11.5.2010, 21:40
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 21:40) 2. Смету...   11.5.2010, 21:59
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 22:59) Непров...   11.5.2010, 22:20
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 23:20) И сравни...   11.5.2010, 22:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 23:40) 1.Для ...   11.5.2010, 23:07
|- - gomed12   А непременная защита посредством УЗО в системе TN ...   12.5.2010, 9:32
- - Олега   Рассмотрите уж сразу вероятный случай - Ваше попад...   11.5.2010, 14:47
- - Олега   "Защита посредством УЗО в системе TN при прям...   12.5.2010, 10:15
- - gomed12   Цитата"Защита посредством УЗО в системе TN пр...   12.5.2010, 14:23
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.5.2010, 14:23) 1. А п...   12.5.2010, 15:13
- - gomed12   Цитата1.Не должно бы, но может (и в процессе экспл...   12.5.2010, 20:11
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.5.2010, 20:11) 1. Уто...   12.5.2010, 21:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.5.2010, 21:33) 1. Чего ...   12.5.2010, 22:38
- - Олега   Можно только позавидовать, в одну сторону от ванны...   13.5.2010, 8:35
- - gomed12   Цитата1. Не должно бы, но может (и в процессе эксп...   13.5.2010, 19:41
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) Теперь...   13.5.2010, 22:11
- - gomed12   ЦитатаНикакого поклепа. На вопрос E nod32rus: ...   14.5.2010, 0:13
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) Про ...   14.5.2010, 8:13
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 14.5.2010, 8:13) ...... с ...   14.5.2010, 11:01
- - Олега   Для сохранения права на гарантийный ремонт? Возмож...   14.5.2010, 11:27
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 14.5.2010, 11:27) Для сохр...   14.5.2010, 11:57
- - Олега   Какой пункт и какого стандарта Вы нарушаете меняя ...   14.5.2010, 12:59
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 14.5.2010, 12:59) Какой пу...   14.5.2010, 17:08
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.5.2010, 18:08...   14.5.2010, 17:36
- - gomed12   Что хотели, чтоб мельтешилось у меня в глазах, инт...   16.5.2010, 21:52
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) 1. ...   16.5.2010, 23:09
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 16.5.2010, 23:09) 1. Кроме...   17.5.2010, 18:55
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.5.2010, 19:55) Между ...   17.5.2010, 23:19
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 18.5.2010, 0:19) ...разниц...   18.5.2010, 11:42
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) Примен...   18.5.2010, 18:51
- - gomed12   Есть такой ГОСТ ЕН 1070-2003, правда, не МЭКовски...   20.5.2010, 21:58
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) 1. Ест...   21.5.2010, 17:53
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) За сво...   21.5.2010, 19:18
- - gomed12   ГОСТ приводился, чтобы не было других толкований, ...   23.5.2010, 21:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.5.2010, 21:37) Доступ...   24.5.2010, 18:13
- - Олега   "3.14 ОБОЛОЧКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ ПОРА...   24.5.2010, 14:33
- - gomed12   Цитата1.Обязательность СУП в ванной комнате вы про...   25.5.2010, 11:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2010, 11:37) Про па...   25.5.2010, 14:03
- - gomed12   ЦитатаХотелось бы узнать, каким образом оболочка, ...   27.5.2010, 10:15
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 10:15) Видно ...   27.5.2010, 14:18
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 10:15) Сотый ...   27.5.2010, 18:46
- - gomed12   1. Видимо больше МУПа не будет, в отхлеб. Вопросы ...   27.5.2010, 19:48
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 19:48) Исчез ...   27.5.2010, 21:28
- - gomed12   ЦитатаА проводники СУП есть. В других помещениях н...   27.5.2010, 22:03
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:03) Еще чт...   27.5.2010, 22:14
- - gomed12   ЦитатаХотелось бы узнать, каким образом оболочка, ...   27.5.2010, 22:17
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:17) Для Ол...   27.5.2010, 22:29
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:29) Разрушен...   27.5.2010, 22:41
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:41) Открыв...   27.5.2010, 22:52
|- - Зануда   Господа, не устали языками чесать. Ваша беседа, из...   27.5.2010, 22:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:17) А тепе...   27.5.2010, 22:37
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:37) Так розо...   27.5.2010, 23:02
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:55) Олега....   27.5.2010, 23:14
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:08) ОПЧ долж...   27.5.2010, 23:25
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:16) Мне ра...   27.5.2010, 23:32
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:27) Если в и...   27.5.2010, 23:35
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:35) Привед...   28.5.2010, 13:43
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:25) Мне ра...   28.5.2010, 14:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.5.2010, 0:25) Степень...   29.5.2010, 11:27
- - gomed12   Прошу прощения, что заставил долго ждать. Был небо...   7.6.2010, 0:00
|- - Олега   Рыбалка видимо была в нормативах Цитата(gomed...   7.6.2010, 14:30
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 14:30) Рыбалка в...   7.6.2010, 16:42
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 16:42) Олега. ...   7.6.2010, 18:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 16:42) Кто и г...   7.6.2010, 19:38
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 19:27) Цитата Ол...   7.6.2010, 19:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 19:47) Есть по...   7.6.2010, 21:05
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 21:05) ГОСТ этог...   7.6.2010, 21:47
- - gomed12   Какая связь между МУП, СУП и изолирующими помещени...   7.6.2010, 19:23
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 19:23) В каких...   7.6.2010, 19:49
|- - gomed12   "ГОСТ Р 50571.3-94 413.3 Изолирующие (непрово...   7.6.2010, 20:10
- - Олега   Гомед, я уже давно вам лично "кол" выста...   7.6.2010, 22:55
- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 22:55) Гомед, я ...   8.6.2010, 7:29
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.6.2010, 7:29) Когда же...   8.6.2010, 14:38
3 страниц V   1 2 3 >


Тема закрытаОткрыть тему