Управление нагрузкой, помогите разобраться.

_Дмитрий
сообщение 11.5.2010, 16:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 17541



Есть 4 щита, назовем их
Щр1 Рр=9,54 кВт Iр=16,53А
Щр2 Рр=10,34 кВт Iр=17,57А
Щр3 Рр=25,37 кВт Iр=43,03А
Щр4 Рр=5,39 кВт Iр=9,59А
и есть еще 2 щита
Щр5 Рр=23,27 кВт Iр=44,49А
Щр6 Рр=3,83 кВт Iр=7,25А
И теперь сам вопрос. Как при превышении определенной нагрузки(например 30А) по первым 4-м щитам отключались бы 2 последних.
Как обычно решается такая задача, подскажите пожалуйста.
Хочется понять как решать подобного рода задачи.
З.Ы.
При однофазных автоматах можно было бы использовать реле управления нагрузкой АВВ LSS1/2, при 3-х фазных происходит затык.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 11.5.2010, 20:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(_Дмитрий @ 11.5.2010, 16:40) *
Хочется понять как решать подобного рода задачи.

Обыкновенными токовыми реле, которых отстраиваете на определенный (заданный) ток, допустим РТ-40 устанавливаете для каждого из 4-х ШР и его размыкающими контактами отключаете цепь управления контакторов управления 2-я остальными нагрузками.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Дмитрий
сообщение 12.5.2010, 9:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 17541



с2н5он
Такая схемка пойдет?


Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 20:40) *
Обыкновенными токовыми реле, которых отстраиваете на определенный (заданный) ток, допустим РТ-40 устанавливаете для каждого из 4-х ШР и его размыкающими контактами отключаете цепь управления контакторов управления 2-я остальными нагрузками.

Значит мониторить нагрузку по всем 4 щитам сразу не получится? icon_sad.gif
Спасибо за пинок в нужном направлении.
А можно примерную схемку?
Да и еще вопрос а при понижении порога тока реле возвращает питание 2 последним нагрузкам?

Сообщение отредактировал _Дмитрий - 12.5.2010, 9:51