Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

система выравнивание потенциалов

Гость_num_*
сообщение 1.3.2006, 1:04
Сообщение #1





Гости






Можете объяснить принцип действия с. в. п.
Понятно что объединяются все металоконструкции и нейтраль на главной заземляющей шине эта шина соответственно заземляется. А вот что будет если: на нейтрали окажется потенциал, то получается на всех ваннах, батареях он тоже появится ??? Так зачем же она нужна тогда эта система в. п. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 12.5.2010, 14:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7470
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
"Защита посредством УЗО в системе TN при прямом прикосновении" прописна для "дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ". Используя как основную, дополнительную (от прямого) получаете бесплатно

А почему что-то должно стекать на ПЧ при правильном монтаже?
1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

Вы хотите совершить революцию?
Цитата
А при косвенном - как основная.

Внимательно почитайте-ка.
Ни для прямого, ни для косвенного прикосновения, защита посредством УЗО не является основной.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
•защитное заземление;
•автоматическое отключение питания;
•уравнивание потенциалов;
•выравнивание потенциалов;
•двойная или усиленная изоляция;
•сверхнизкое (малое) напряжение;
•защитное электрическое разделение цепей;
•изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Цитата
Ваши попытки снова шить мне дело (на этот раз по монтажу) смешноваты. Кто вам рассказал о поганом качестве моего лично монтажа?

Вы сами и сказали, фразой:
Цитата
Скажу честно, всегда ставлю УЗО даже на "стационарные" ЭП в ванной

Это ли не показатель не уверенности в своей работе?
Цитата
А для прочих сначала решите, нужно ли уравнивать ОПЧ бойлера и стиральной машины, какова проводимость сифона с органикой.

При умном расположении ОПЧ и изоляции СПЧ рядом, в зоне досягаемости, легко, даже при наличии проводимой органики.

Сообщение отредактировал gomed12 - 12.5.2010, 14:39


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.5.2010, 15:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 12.5.2010, 14:23) *
1. А почему что-то должно стекать на ПЧ при правильном монтаже?
2. 1.7.52.
3.Внимательно почитайте-ка.
4. Это ли не показатель не уверенности в своей работе?
5. При умном расположении ОПЧ и изоляции СПЧ рядом, в зоне досягаемости, легко, даже при наличии проводимой органики.

1. Не должно бы, но может (и в процессе эксплуатации). Тут в теме (п.24) один г-н допускал ("вероятно вполне") даже появление "открытых токоведущих" icon_smile.gif в полный рост.
2. Предлагаете все же при хорошей изоляции СУП не использовать? Или о чем-то другом?
3. Всё перечисленное в 1.7.51 основное при косвенном.
Теперь внимательно почитайте-ка:
•автоматическое отключение питания; п.1.7.78 "Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток." Посему установка УЗО - основная мера защиты при косвенном.
4. Абсолютно не правы icon_biggrin.gif ПУЭ предлагает использовать "или в сочетании". Чем больше сочетаний, тем лучше. Поспорьте ещё с теорией вероятности.
Вот яркий образчик сочетания: п.1.7.78 "В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов". Предлагаете этот пункт "в сортир", и использовать автоматическое отключение "по отдельности" от СУП?
5. "Умное расположение" в хрущевке или другой "малолитражке" (да еще с утолщением стенок) - благороднейшая задача. Так и не получен ответ по уравниванию, ненужная пауза. Может щитами все обшить? и стиралку, и бойлер.. icon_smile.gif
Наличие органики в трубе исключает ваше помещение из числа изолирующих - есть путь для утечки. Может над тазиком купаться, потом в унитаз выливать?

Сообщение отредактировал Олега - 12.5.2010, 15:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- num   система выравнивание потенциалов   1.3.2006, 1:04
- - ВЛАД   система выравнивание потенциалов   1.3.2006, 3:31
- - Гость   видел- ворона на проводе ЛЭП сидит ? Ни одну не у...   1.3.2006, 4:22
- - num   Это в нормальном режиме все трубы и нейтраль имеют...   1.3.2006, 14:03
- - Гость   у вороны лучше диэлектрические показатели лапок и ...   1.3.2006, 15:09
- - andrey357   Ворона касается лапами одного проводника. Попробуй...   2.3.2006, 11:28
- - Roman D   Цитата(num)А на счет вороны, у человека есть же не...   2.3.2006, 12:58
- - Гость   Монтеры встают на изолированную от земли площадку,...   2.3.2006, 13:17
- - Roman D   Цитата(Anonymous)Монтеры встают на изолированную о...   2.3.2006, 16:53
- - num   Это да. Но по ГОСТ -у все металлоконструкции и но...   4.3.2006, 15:21
- - Коот   Цитата(Anonymous)видел- ворона на проводе ЛЭП сиди...   9.3.2006, 19:33
- - num   Спасибо всем за ответы. Коот хорошо как объяснили...   14.3.2006, 23:27
- - Андрей   Принцин действия системы уравнивания потенциалов р...   16.5.2006, 15:11
- - Гость   1) На вводе в здание должно быть выполнено повторн...   16.5.2006, 15:52
- - Коот   Цитата(Anonymous)1) На вводе в здание должно быть ...   16.5.2006, 17:24
- - Андрей   1) Насчёт того, то трубопроводы водоснабжения "отл...   18.5.2006, 15:36
- - Коот   Итак, началась путаница. Наверно я что-то недопоня...   18.5.2006, 17:54
- - Андрей   Давайте тогда разбираться по частям. Забыли всё, ч...   19.5.2006, 14:44
- - Коот   Цитата(Андрей)Зачем выполнять систему уравнивания ...   19.5.2006, 18:22
- - Коот   Может возникнуть и такая ситуация как на рис. 3,4....   20.5.2006, 6:00
- - andrey357   выравнивают потенциал обычно с несколькими целями:...   24.5.2006, 8:53
- - E nod32rus   В ванных и душевых помещениях чугунные ванны и душ...   11.5.2010, 13:33
|- - gomed12   Цитата(E nod32rus @ 11.5.2010, 14:33) В в...   11.5.2010, 16:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 16:40) Отсутс...   11.5.2010, 17:56
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 17:56) Для ванн...   11.5.2010, 18:20
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 19:20) 1. В ч...   11.5.2010, 20:47
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 20:38) 2. 7.1.8...   11.5.2010, 20:56
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 20:56) 1. Но ...   11.5.2010, 21:40
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 21:40) 2. Смету...   11.5.2010, 21:59
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 22:59) Непров...   11.5.2010, 22:20
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2010, 23:20) И сравни...   11.5.2010, 22:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2010, 23:40) 1.Для ...   11.5.2010, 23:07
|- - gomed12   А непременная защита посредством УЗО в системе TN ...   12.5.2010, 9:32
- - Олега   Рассмотрите уж сразу вероятный случай - Ваше попад...   11.5.2010, 14:47
- - Олега   "Защита посредством УЗО в системе TN при прям...   12.5.2010, 10:15
- - gomed12   Цитата"Защита посредством УЗО в системе TN пр...   12.5.2010, 14:23
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.5.2010, 14:23) 1. А п...   12.5.2010, 15:13
- - gomed12   Цитата1.Не должно бы, но может (и в процессе экспл...   12.5.2010, 20:11
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.5.2010, 20:11) 1. Уто...   12.5.2010, 21:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.5.2010, 21:33) 1. Чего ...   12.5.2010, 22:38
- - Олега   Можно только позавидовать, в одну сторону от ванны...   13.5.2010, 8:35
- - gomed12   Цитата1. Не должно бы, но может (и в процессе эксп...   13.5.2010, 19:41
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.5.2010, 20:41) Теперь...   13.5.2010, 22:11
- - gomed12   ЦитатаНикакого поклепа. На вопрос E nod32rus: ...   14.5.2010, 0:13
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.5.2010, 1:13) Про ...   14.5.2010, 8:13
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 14.5.2010, 8:13) ...... с ...   14.5.2010, 11:01
- - Олега   Для сохранения права на гарантийный ремонт? Возмож...   14.5.2010, 11:27
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 14.5.2010, 11:27) Для сохр...   14.5.2010, 11:57
- - Олега   Какой пункт и какого стандарта Вы нарушаете меняя ...   14.5.2010, 12:59
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 14.5.2010, 12:59) Какой пу...   14.5.2010, 17:08
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.5.2010, 18:08...   14.5.2010, 17:36
- - gomed12   Что хотели, чтоб мельтешилось у меня в глазах, инт...   16.5.2010, 21:52
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 16.5.2010, 21:52) 1. ...   16.5.2010, 23:09
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 16.5.2010, 23:09) 1. Кроме...   17.5.2010, 18:55
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.5.2010, 19:55) Между ...   17.5.2010, 23:19
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 18.5.2010, 0:19) ...разниц...   18.5.2010, 11:42
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 18.5.2010, 11:42) Примен...   18.5.2010, 18:51
- - gomed12   Есть такой ГОСТ ЕН 1070-2003, правда, не МЭКовски...   20.5.2010, 21:58
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) 1. Ест...   21.5.2010, 17:53
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.5.2010, 21:58) За сво...   21.5.2010, 19:18
- - gomed12   ГОСТ приводился, чтобы не было других толкований, ...   23.5.2010, 21:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.5.2010, 21:37) Доступ...   24.5.2010, 18:13
- - Олега   "3.14 ОБОЛОЧКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ ПОРА...   24.5.2010, 14:33
- - gomed12   Цитата1.Обязательность СУП в ванной комнате вы про...   25.5.2010, 11:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2010, 11:37) Про па...   25.5.2010, 14:03
- - gomed12   ЦитатаХотелось бы узнать, каким образом оболочка, ...   27.5.2010, 10:15
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 10:15) Видно ...   27.5.2010, 14:18
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 10:15) Сотый ...   27.5.2010, 18:46
- - gomed12   1. Видимо больше МУПа не будет, в отхлеб. Вопросы ...   27.5.2010, 19:48
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 19:48) Исчез ...   27.5.2010, 21:28
- - gomed12   ЦитатаА проводники СУП есть. В других помещениях н...   27.5.2010, 22:03
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:03) Еще чт...   27.5.2010, 22:14
- - gomed12   ЦитатаХотелось бы узнать, каким образом оболочка, ...   27.5.2010, 22:17
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:17) Для Ол...   27.5.2010, 22:29
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:29) Разрушен...   27.5.2010, 22:41
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:41) Открыв...   27.5.2010, 22:52
|- - Зануда   Господа, не устали языками чесать. Ваша беседа, из...   27.5.2010, 22:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:17) А тепе...   27.5.2010, 22:37
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:37) Так розо...   27.5.2010, 23:02
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:55) Олега....   27.5.2010, 23:14
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:08) ОПЧ долж...   27.5.2010, 23:25
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:16) Мне ра...   27.5.2010, 23:32
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.5.2010, 23:27) Если в и...   27.5.2010, 23:35
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:35) Привед...   28.5.2010, 13:43
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.5.2010, 23:25) Мне ра...   28.5.2010, 14:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.5.2010, 0:25) Степень...   29.5.2010, 11:27
- - gomed12   Прошу прощения, что заставил долго ждать. Был небо...   7.6.2010, 0:00
|- - Олега   Рыбалка видимо была в нормативах Цитата(gomed...   7.6.2010, 14:30
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 14:30) Рыбалка в...   7.6.2010, 16:42
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 16:42) Олега. ...   7.6.2010, 18:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 16:42) Кто и г...   7.6.2010, 19:38
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 19:27) Цитата Ол...   7.6.2010, 19:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 19:47) Есть по...   7.6.2010, 21:05
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 21:05) ГОСТ этог...   7.6.2010, 21:47
- - gomed12   Какая связь между МУП, СУП и изолирующими помещени...   7.6.2010, 19:23
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2010, 19:23) В каких...   7.6.2010, 19:49
|- - gomed12   "ГОСТ Р 50571.3-94 413.3 Изолирующие (непрово...   7.6.2010, 20:10
- - Олега   Гомед, я уже давно вам лично "кол" выста...   7.6.2010, 22:55
- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2010, 22:55) Гомед, я ...   8.6.2010, 7:29
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.6.2010, 7:29) Когда же...   8.6.2010, 14:38
3 страниц V   1 2 3 >


Тема закрытаОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 0:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены