Можете объяснить принцип действия с. в. п.
Понятно что объединяются все металоконструкции и нейтраль на главной заземляющей шине эта шина соответственно заземляется. А вот что будет если: на нейтрали окажется потенциал, то получается на всех ваннах, батареях он тоже появится ??? Так зачем же она нужна тогда эта система в. п. ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7470 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата "Защита посредством УЗО в системе TN при прямом прикосновении" прописна для "дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ". Используя как основную, дополнительную (от прямого) получаете бесплатно А почему что-то должно стекать на ПЧ при правильном монтаже? 1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях. Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них. Вы хотите совершить революцию? Цитата А при косвенном - как основная. Внимательно почитайте-ка. Ни для прямого, ни для косвенного прикосновения, защита посредством УЗО не является основной. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: •защитное заземление; •автоматическое отключение питания; •уравнивание потенциалов; •выравнивание потенциалов; •двойная или усиленная изоляция; •сверхнизкое (малое) напряжение; •защитное электрическое разделение цепей; •изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. Цитата Ваши попытки снова шить мне дело (на этот раз по монтажу) смешноваты. Кто вам рассказал о поганом качестве моего лично монтажа? Вы сами и сказали, фразой: Цитата Скажу честно, всегда ставлю УЗО даже на "стационарные" ЭП в ванной Это ли не показатель не уверенности в своей работе? Цитата А для прочих сначала решите, нужно ли уравнивать ОПЧ бойлера и стиральной машины, какова проводимость сифона с органикой. При умном расположении ОПЧ и изоляции СПЧ рядом, в зоне досягаемости, легко, даже при наличии проводимой органики. Сообщение отредактировал gomed12 - 12.5.2010, 14:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. А почему что-то должно стекать на ПЧ при правильном монтаже? 2. 1.7.52. 3.Внимательно почитайте-ка. 4. Это ли не показатель не уверенности в своей работе? 5. При умном расположении ОПЧ и изоляции СПЧ рядом, в зоне досягаемости, легко, даже при наличии проводимой органики. 1. Не должно бы, но может (и в процессе эксплуатации). Тут в теме (п.24) один г-н допускал ("вероятно вполне") даже появление "открытых токоведущих" ![]() 2. Предлагаете все же при хорошей изоляции СУП не использовать? Или о чем-то другом? 3. Всё перечисленное в 1.7.51 основное при косвенном. Теперь внимательно почитайте-ка: •автоматическое отключение питания; п.1.7.78 "Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток." Посему установка УЗО - основная мера защиты при косвенном. 4. Абсолютно не правы ![]() Вот яркий образчик сочетания: п.1.7.78 "В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов". Предлагаете этот пункт "в сортир", и использовать автоматическое отключение "по отдельности" от СУП? 5. "Умное расположение" в хрущевке или другой "малолитражке" (да еще с утолщением стенок) - благороднейшая задача. Так и не получен ответ по уравниванию, ненужная пауза. Может щитами все обшить? и стиралку, и бойлер.. ![]() Наличие органики в трубе исключает ваше помещение из числа изолирующих - есть путь для утечки. Может над тазиком купаться, потом в унитаз выливать? Сообщение отредактировал Олега - 12.5.2010, 15:46 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |