Дистанционное отключение питания , Как реализовать?

{ADA}
сообщение 19.5.2010, 12:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Добрый всем день.
Помогите определиться на основе какого аппарата сделать дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В. Отключающий сигнал 24 В. У АББ есть отключающая доп. приставка к автоматам, но она потребляет 4.5 А при поступлении сигнала; не проходит по мощности блока питания. Если ставить пускатель, появляется пусковая кнопка, что не нравится заказчику, да и как реализовывать схему - не очень понятно. Искать силовое трехфазное реле - наверное очень дорого выйдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.5.2010, 16:44
Сообщение #2





Гости






Цитата({ADA} @ 19.5.2010, 12:19) *
Добрый всем день.
Помогите определиться на основе какого аппарата сделать дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В. Отключающий сигнал 24 В.


Если речь идёт только о дистанционном вЫключении, то достаточно с помощью сухого контакта внести утечку в цепь после УЗО. Оно и "отщёлкнет".