Дистанционное отключение питания , Как реализовать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дистанционное отключение питания , Как реализовать? |
19.5.2010, 12:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 |
Добрый всем день.
Помогите определиться на основе какого аппарата сделать дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В. Отключающий сигнал 24 В. У АББ есть отключающая доп. приставка к автоматам, но она потребляет 4.5 А при поступлении сигнала; не проходит по мощности блока питания. Если ставить пускатель, появляется пусковая кнопка, что не нравится заказчику, да и как реализовывать схему - не очень понятно. Искать силовое трехфазное реле - наверное очень дорого выйдет. |
|
|
21.5.2010, 8:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Цитата дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В. Цитата Отключающий сигнал 24 В. Цитата з системы автоматизации приходит НЗ "сухой контакт" теперь совсем ничего не понятно. Вы собираетесь по превшению мощности отключать, или по пожарной сигнализации? 24В откуда и куда? Если вам просто нужно отключать вентиляцию при пожаре то можно на вводной автомат щита вентиляции поставить независимый расцепитель, цепь управления которым будет замыкать NO контактная группа реле пожрной сигнализации. Фазу на расцепитель берёте после вводного автомата, тогда после срабатывания он сам себя и обесточит. В рабочем режиме тока не потребляет вобще. Единственное- цепь управления будет под напряжением 220В. Если нужно 24В, тогда придётся поставить промежуточное реле. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 1:51 |
|