Добрый всем день.
Помогите определиться на основе какого аппарата сделать дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В. Отключающий сигнал 24 В. У АББ есть отключающая доп. приставка к автоматам, но она потребляет 4.5 А при поступлении сигнала; не проходит по мощности блока питания. Если ставить пускатель, появляется пусковая кнопка, что не нравится заказчику, да и как реализовывать схему - не очень понятно. Искать силовое трехфазное реле - наверное очень дорого выйдет. |
|
|
21.5.2010, 9:39
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 |
Отключение происходит по пожарной сигнализации. Но например S 2C-A1 от Abb на 24 В потребляет 4,5 А при поступлении отключающего импульса, а блок питания от киповцев всего на 100 Вт.
Поэтому думаю реализовать отключение через пускатель, в этом случае появляется не совсем нужная пусковая кнопка - требуется только дистанционное отключение электропитания. Независимый расцепительтипа РН32 подойдет? Потребляет вроде всего 3 Вт. Если я правильно понимаю, он как-то механически связывается с АВ и имеет только две клеммы для подсоединения отключающего сигнала? Тогда схема будет выглядеть так: фаза после АВ -> НО контакт отключающего реле (с катушкой 24 В) -> РН32 -> N. Верно? Сообщение отредактировал {ADA} - 21.5.2010, 9:49 |
|
|