Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе

с2н5он
сообщение 25.5.2010, 18:20
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
бармалей
сообщение 25.5.2010, 22:32
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.5.2010, 22:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(бармалей @ 25.5.2010, 23:32) *
да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров

думаю Вы говорите об упоминаемых мною пунктах 2.4.38-2.4.49, однако если посмотреть начало гл.2 там есть разделение если СИП, то сокращенно он обозначается ВЛИ, а в этих пунктах употребляется практически (кроме двух случаев- ВЛ), т.е. линия с неизолир. и изолир. проводами
а п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
в этой главе понятия ВЛ, в том числе сокращенного нет, ну да бог с ним, даже если принять что это СИП, то как я определю где электроустановки, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания - обходить все здания и смотреть? или просто делать через 200 м.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы