![]() повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров думаю Вы говорите об упоминаемых мною пунктах 2.4.38-2.4.49, однако если посмотреть начало гл.2 там есть разделение если СИП, то сокращенно он обозначается ВЛИ, а в этих пунктах употребляется практически (кроме двух случаев- ВЛ), т.е. линия с неизолир. и изолир. проводами а п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. в этой главе понятия ВЛ, в том числе сокращенного нет, ну да бог с ним, даже если принять что это СИП, то как я определю где электроустановки, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания - обходить все здания и смотреть? или просто делать через 200 м.? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |