По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18373 ![]() |
Повторное заземление на вводе в электроустановку (здание) пусть собственник делает. Он то должен знать есть унего УЗО или нет. А вы на концах и на опорах, где ответветлия более 200м.
Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |