Запитка освещения периметра здания

Littleflea
сообщение 26.5.2010, 13:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Доброго времени суток, форумчане! =)
Назрел такой вопрос... Вернее передо мной поставлена такая задача:
- 8 светильников в разных концах периметра здания
- длина прокладки 700 метров (от пускателя до каждого светильника - своим проводом)
- на каждой фазе по 2 светильника 5кВт, только на фазе "С" к ним добавлены 2 ДРЛ-400. По идее перекос фаз минимальный, от ДРЛок не отбиться никак =(
- провода выходят из техэтажа (от ШУ до уличной стены 15-20 м) и прокладываются по наружным стенам стенам.

Как я вижу решение:
- Материал - ВВГнг 3*2.5
- старые металлические трубы для укладки трассы - нафик, ибо подгнившие (многолетние), да и узковаты по диаметру, чтоб в один конец 4 ВВГ-шки.
- кабель на каждый светильник пускаем через металлогофру (на 1 кабель 1 рукав)
- естессно меняем соединительные коробки у светильников (тоже сгнили).

Внимание, вопрос! (с) знакомая телепередача =)
1. Нужен ли металлорукав? Может просто по стене крепить?
2. Соединительные коробки посоветуйте, плиз?
3. Правильно ли выбран тип кабеля?

Условия использования: -30...+40, до 100% влажность,

З.Ы. Хотя про влажность я, наверное, загнул =)) Ну я имел в виду когда по линии и по коробке ливень лупит. Или снегом напрочь занесёт, например, а потом таять начнёт...

З.З.Ы. Да, чем я руководствовался (предвидя вопросы от спецов) - ПУЭ 2.1.1, 6.5.12-6.5.14
Чем больше начинаю въезжать, тем больше мне нравится эта книга =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Littleflea
сообщение 26.5.2010, 14:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



не-не-не, ребят, я видимо непонятно написал.
рисовать времени нету, так что не обессудьте, что на пальцах. Итак, пускатель, с него 3 фазы. Фаза "А" - питает 2 светильника по 5 кВт каждый (накаливания), фаза "В" то же самое, фаза "С" то же самое, только добавилась нагрузка 2 ДРЛ-400.
на КАЖДЫЙ светильник с пускателя идёт свой кабель ВВГнг3*2.5 (и на 5000 Вт и на 400Вт)
в итоге фаза А - 10кВт - 45 А
в итоге фаза В - 10кВт- 45А
в итоге фаза С - 11кВт- 50А
Но, т.к. на каждый светильник идёт свой кабель, то нагрузка на каждый кабель равна 5000Вт/220В=22.7А
В принципе в сечение влазим.

Далее по прокладке - не выше 2.5 метра, примерно 1 метр от пола (вернее крыши здания). На крышу попадаем из тех. этажа, ключи только у меня.
ПХВ не хочу - рассыпется нах года через 2, ибо ультрофиолет. Поэтому и беру металлорукав. (хотя и он недолгостоек)


Да, и про 700 метров - это суммарная длина. От пускача до ближнего светильника - 40 метров, до дальноге 150.

Сообщение отредактировал Littleflea - 26.5.2010, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Littleflea   Запитка освещения периметра здания   26.5.2010, 13:35
- - RomanNV   Цитата(Littleflea @ 26.5.2010, 15:35) Вни...   26.5.2010, 14:09
- - бармалей   на первый просмотр: по сечению кабель не пройдет, ...   26.5.2010, 14:12
- - Littleflea   не-не-не, ребят, я видимо непонятно написал. рисов...   26.5.2010, 14:19
- - -Инспектор-   Сечение ВВГнг 3х4   26.5.2010, 14:46
|- - Littleflea   Цитата(-Инспектор- @ 26.5.2010, 15...   26.5.2010, 15:03
|- - -Инспектор-   Цитата(Littleflea @ 26.5.2010, 15:03) Хм....   27.5.2010, 13:06
|- - Littleflea   Цитата(-Инспектор- @ 27.5.2010, 14...   31.5.2010, 9:52
|- - Aleks 72   Цитата(Littleflea @ 31.5.2010, 12:52) Да....   31.5.2010, 13:17
|- - Littleflea   Цитата(Aleks 72 @ 31.5.2010, 14:17) Да не...   31.5.2010, 14:14
|- - Aleks 72   Цитата(Littleflea @ 31.5.2010, 17:14) Поч...   31.5.2010, 14:32
|- - RomanNV   Цитата(Littleflea @ 31.5.2010, 16:14) Поч...   31.5.2010, 14:32
|- - Littleflea   Цитата(RomanNV @ 31.5.2010, 15:32) Вас то...   1.6.2010, 8:23
- - savelij   Потери посчитать стоит... на кабеле 3*2,5 при длин...   26.5.2010, 15:50
|- - Aleks 72   Цитата(savelij @ 26.5.2010, 18:50) Потери...   26.5.2010, 22:04
- - Littleflea   Спасибо всем ответившим! =) Кабель ещё не купл...   27.5.2010, 8:52
- - RomanNV   А чего эти расчёты искать? Вот, пользуйтесь на здо...   27.5.2010, 9:35
- - Littleflea   Ага, спасибо, ссылочку в мемориз - удобная очень ...   27.5.2010, 10:47
- - Andrey Izh   Какая необходимость применять медный кабель? По ко...   27.5.2010, 11:45
- - belok5   еще слово в сторону увеличения сечения кабеля. сог...   27.5.2010, 21:14
- - savelij   Цитатат.к. в вашем случае необходимо рассчитывать ...   27.5.2010, 21:35
- - belok5   savelij простите, не понял, куда смотреть? даже е...   27.5.2010, 23:24
- - savelij   Речь не о потерях, о них ранее уже сказано. Речь о...   27.5.2010, 23:42
- - belok5   я абсолютно с вами согласен, по проводимости мы вп...   28.5.2010, 0:20