Виды изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ

Гость_Артём_*
сообщение 21.5.2010, 18:12
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста какие есть два вида изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ. И где, какая применяется?
С уважением, Артём!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lexs_2006
сообщение 29.5.2010, 20:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Глухо заземлённая и эффективно заземлённая.
Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.5.2010, 23:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1525
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(lexs_2006 @ 29.5.2010, 19:57) *
... В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ.

Не нашел такого в ПУЭ.
Само ПУЭ вот здесь: http://www.ruselt.ru/techinfo.php?id=5&...ap1=1&ap2=7 О типах заземления нейтрали - п.п. 1.7.3 и далее.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 31.5.2010, 11:36
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(mic61 @ 29.5.2010, 23:42) *
Не нашел такого в ПУЭ.

ПУЭ редакция 2003года,
пункт 1.2.16.
Работа электрических сетей .........
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения