Доброго времени суток, форумчане! =)
Назрел такой вопрос... Вернее передо мной поставлена такая задача: - 8 светильников в разных концах периметра здания - длина прокладки 700 метров (от пускателя до каждого светильника - своим проводом) - на каждой фазе по 2 светильника 5кВт, только на фазе "С" к ним добавлены 2 ДРЛ-400. По идее перекос фаз минимальный, от ДРЛок не отбиться никак =( - провода выходят из техэтажа (от ШУ до уличной стены 15-20 м) и прокладываются по наружным стенам стенам. Как я вижу решение: - Материал - ВВГнг 3*2.5 - старые металлические трубы для укладки трассы - нафик, ибо подгнившие (многолетние), да и узковаты по диаметру, чтоб в один конец 4 ВВГ-шки. - кабель на каждый светильник пускаем через металлогофру (на 1 кабель 1 рукав) - естессно меняем соединительные коробки у светильников (тоже сгнили). Внимание, вопрос! (с) знакомая телепередача =) 1. Нужен ли металлорукав? Может просто по стене крепить? 2. Соединительные коробки посоветуйте, плиз? 3. Правильно ли выбран тип кабеля? Условия использования: -30...+40, до 100% влажность, З.Ы. Хотя про влажность я, наверное, загнул =)) Ну я имел в виду когда по линии и по коробке ливень лупит. Или снегом напрочь занесёт, например, а потом таять начнёт... З.З.Ы. Да, чем я руководствовался (предвидя вопросы от спецов) - ПУЭ 2.1.1, 6.5.12-6.5.14 Чем больше начинаю въезжать, тем больше мне нравится эта книга =) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 ![]() |
Сечение ВВГнг 3х4
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
Вышеизложенных другими пользователями, достаточно обоснований? Да. спасибо. =) Цитата Какая необходимость применять медный кабель? По конструкциям кровли можно и АВВГнг проложить. Просто думал если 2.5 пойдет, то сразу в светильник запулить... Потом решил, что ВВГнг не выдержит температуру светильника 5кВт (накаливания).. Один фиг через коробку соединительную пускать... Ну да и ладно, положу 4 квадрата медь, как советовали выше. Тем более да, сначала я не учёл потерь напряжения. Алюминий не хочу - 16 квадрат парит тянуть. =) 4 квадрата меди - проще. Цитата ДРЛки по фазам не разнести? разнести. будем иметь нагрузки по фазам А-5 кВт, В-5,4 кВт, С-5,4 кВт... Перекос небольшой, не смертельно =) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Да. спасибо. =) Просто думал если 2.5 пойдет, то сразу в светильник запулить... Потом решил, что ВВГнг не выдержит температуру светильника 5кВт (накаливания).. Один фиг через коробку соединительную пускать... Ну да и ладно, положу 4 квадрата медь, Да не проходит у вас 4 ка! при 5кВт и 150м. 10ка, и то впритык. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
Да не проходит у вас 4 ка! при 5кВт и 150м. 10ка, и то впритык. Почему же? При условии, что потери в 15% меня устраивают (по рассчётам на светильник придёт 201В), выборе запаса минимум 10%, 1-фазной 3хпроводной, прокладываем в воздухе, программулина пищет , что у 4 мм2 запас ещё 20% остается... Где я не так смотрю, подскажите пожалуйста? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |