![]() Виды изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Виды изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ |
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста какие есть два вида изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ. И где, какая применяется?
С уважением, Артём! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Глухо заземлённая и эффективно заземлённая.
Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Глухо заземлённая и эффективно заземлённая. Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ. + 10000000000!!!! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |